[Thermique] Pression chaudiere saunier duval
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Pression chaudiere saunier duval



  1. #1
    talain

    Pression chaudiere saunier duval


    ------

    Bonjour,
    Je possède une chaudière SAULNIER DUVAL modèle Thermaplus 25/30
    J'ai un problème de pression sur ma chaudière
    J'ai remplacé le robinet de remplissage croyant que c'était ça mais la pression monte toujours au bout de quelques jours.
    Pourquoi et comment y remédier ?
    Merci de vos réponses

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Pression chaudiere saunier duval

    Bonjour, bienvenue en dépannage,

    Citation Envoyé par talain Voir le message
    Je possède une chaudière SAULNIER DUVAL modèle Thermaplus 25/30
    J'ai un problème de pression sur ma chaudière
    J'ai remplacé le robinet de remplissage croyant que c'était ça mais la pression monte toujours au bout de quelques jours.
    Pourquoi et comment y remédier ?
    Le robinet de remplissage remplacé, il ne reste que l'interconnexion de l' ECS (eau chaude sanitaire), le seul point de rencontre est l'échangeur à plaques, il sera à remplacer.

    Cordialement Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    talain

    Re : Pression chaudiere saunier duval

    Bonjour,
    Je ne sais pas ou se trouve l'interconnexion ECS
    sur le plan il s'agit de quel numéro?
    Cordialement

  4. #4
    Cram 64

    Re : Pression chaudiere saunier duval

    Bonjour,

    Citation Envoyé par talain Voir le message
    Je ne sais pas ou se trouve l'interconnexion ECS
    sur le plan il s'agit de quel numéro?
    Inutile de chercher l'échangeur à plaques, il faut faire la preuve qu'il est bien responsable en fermant l'arrivée d'eau froide ouvre un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) le chauffage ne doit plus augmenter voire baisser.

    Cordialement Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Chaudière Saunier Duval ne monte plus en pression.
    Par Stafa46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2013, 23h13
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F 23 E : plus de pression et plus d'ECS !
    Par invite188de5bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 12/01/2010, 11h11
  3. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 17/11/2009, 18h26
  4. PB pression chaudière Saunier Duval
    Par pej80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...