bonjour
j'ai un problème avec ma chaudière
ces une chaudière gaz mural chaffoteaux et maury nectra top 2.23 cf
elle fonctionne avec thermostat d'ambiance
pas de problème avec le chauffage
problème constaté :
l'eau chaude de la douche est tiède, quand j'utilise le robinet de la cuisine l'eau est chaude, mais le robinet tire beaucoup moins d'eau que la douche et ils sont relier au même endroit à la chaudière.
j'ai mis la température de la chaudière au maximum et le robinet de la douche au maximum et l'eau reste tiède
si je réduit le débit d'eau qu'on tire, l'eau devient plus chaude.
j'ai ouvert la chaudière tout les tuyaux sont bouillant sauf à la sortie de l'échangeur à plaque où cela reste tiède
j'ai l'impression que l'échangeur n'arrive pas à bien transmettre les calories.
je pense qu'il doit être emboué ou à détartré ( je l'ai déjà détartré 1 foi il y a quelque année mais je n'avais pas réussit à le désembouer )
mais une action de désembouage à était faite l’année dernière de tout le circuit de chauffage avec un produit curatif
est ce que vous pensez comme moi que cela vient bien de l'échangeur à plaque , en amont de l'échangeur ces bouillant en sorti de l'échangeur ces tièdes
merci d'avance
voici le type d'échangeur :
-----