Bonsoir
Je pensais le que le thermostat de mon congélateur Whirlpool AFG030S était hors service.
Quelle n'est pas ma surprise, c'est le doigt-de-gant sur la cuve qui pose problème :
lorsque
- son capillaire est en test dans la cuve, le thermostat fonctionne normalement (d'après la température mesurée par un thermomètre)
- le capillaire est dans son doigt-de-gant, le contact d'alarme et celui commande du compresseur restent obstinément fermés.
J'en déduis que le doigt-de-gant n'est plus la température de l'intérieur du congélateur ! ? !?
- Faites vous la même analyse ?
- Avez vous déjà vu cela ?
- Y a t il une possibilité de dépanner ?
NB : Le compresseur et le groupe froid fonctionnent parfaitement
L'isolation ne semble pas trop dégradée dans la mesure ou avec un facteur de marche de 40% (prise programmable) -20°C sont maintenus + ou - en permanence.
-----