[Divers] Tension disjoncteur ouvert.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Tension disjoncteur ouvert.



  1. #1
    invitef83de7d1

    Tension disjoncteur ouvert.


    ------

    Bonjour,


    Je voulais savoir si mon installation électrique avait un problème.



    J'ai une tension entre le neutre et la terre quand le fusible est enlevé.


    Quand j'ai le fusible mis, j'ai

    NEUTRE - PHASE = 230 v
    PHASE - TERRE = 230 v
    NEUTRE -TERRE = 0 v


    ce qui est normal je crois.


    Mais quand j'ai le fusible d'enlevé j'ai

    NEUTRE - PHASE = 0 v
    PHASE - TERRE = 230 v
    NEUTRE -TERRE = 230 v


    Est - ce normal ou j'ai un défaut ?


    Merci d'avance chers contributeurs.

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : Tension disjoncteur ouvert.

    bonjour,
    si je ne me plante pas ,
    votre fusible serait donc sur le neutre,
    et non pas sur la phase ou il devrait impérativement se trouver
    car fusible ouvert on doit avoir phase/ terre :0V
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Tension disjoncteur ouvert.

    Bonjour

    Tout d'abord, je penses qu'il s'agit d'un fusible (ou disj) coupant les 2 fils PH et N (UNI+Neutre)

    Non, ce n'est pas forcément un Pb,
    mais sans aucune autre info n on ne peut rien dire ...

    Mais il faudrait en savoir plus sur ce circuit ....
    - qu'y a-t-il de raccordé dessus, et a quoi sert-il ?
    - quel appareil de mesure utilises-tu (impédance d'entrée) ....
    -ce circuit chemine-t-il isolément dans un conduit, ou mélangé à d'autres circuits dans un même conduit.

    Cependant, trouver exactement 230v (comme la tension phase-neutre ) pourrait laisser supposer que tu as une communication entre 2 circuits ( c'est à dire par ex une charge branchée entre la phase d'un circuit, et le neutre d'un autre ..). essaie de voir si en ouvrant un second fusible d'un autre circuit pour voir si tu ben trouves un qui modifie ces valeurs.

    Cordialement

  4. #4
    inviteede7e2b6

    Re : Tension disjoncteur ouvert.

    branche une charge, et refais la mesure

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef83de7d1

    Re : Tension disjoncteur ouvert.

    Re bonjour,

    D'abord merci pour la rapidité des réponses.


    Il s'agit de prises de courant, cablées en 2.5 (normal) securisées par un fusible a cartouche et un interrupteur 40Ma.


    J'utiliise un metrix MX24 pour mesurer la tension et un tournevis d'electricien (avec une petit ampoule)




    J'ai fait toutes mes mesures directement sur une des prise de la ligne.

  7. #6
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Tension disjoncteur ouvert.

    Bonjour

    - Pourrait-on avoir une photo du tableau avec cet ID et les fusibles ....
    - Il est important de savoir dans quel appareillage est monté ce fusible , de façon à être certain de savoir si son porte(fusible permet une coupure de la PHASE ou de la PGASE+NEUTRE.

    Par ailleurs, peux-tu refaire tes mesures en mettant le voltmètre MX24 en mesure basse impédance (500Kohms)


    Cordialement

  8. #7
    invite62a06787

    Re : Tension disjoncteur ouvert.

    Bonjour

    En analysant vos mesures avec et sans fusible, j'en déduit que :

    1- Ce que tu appelle "terre" est lui le neutre
    230V entre "terre" et phase dans les deux cas avec ou sans fusible.

    2- que ton fusible est sur le neutre et ferme la liaison entre "terre" (que je pense qui est le neutre) et le "neutre" que je pense qu'il ramène une phase à travers une charge (lampe par exemple) ce qui explique :
    230V entre "terre" et "neutre" sans fusible
    0V entre "terre" et "neutre" avec fusible
    230V entre "neutre" et phase avec fusible
    0V entre "neutre" et phase sans fusible


    cordialement

Discussions similaires

  1. Tension phase/neutre circuit ouvert
    Par invite4623f959 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/06/2014, 16h13
  2. Tension résiduelle sur circuit ouvert
    Par invite8bb27e44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 13h23
  3. Tension dans un circuit ouvert
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/03/2011, 09h52
  4. Ampoule ne s'éteint pas interrupteur ouvert (hors tension)
    Par invite1c496246 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 27/12/2009, 21h47
  5. besoin de disjoncteur de tension
    Par invite490640b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2003, 12h20
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...