Leblanc Egalis - surpression partie balon ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Leblanc Egalis - surpression partie balon ?



  1. #1
    invitee30abb36

    Leblanc Egalis - surpression partie balon ?


    ------

    Bonjour,

    Avec mon Leblan Egalis j'ai un problème côté balon qui semble être lié à une surpression (pas dans la partie chauffage) :

    l'eau sort par la soupape de vidange balon (normalement réglé à 7 bars d'usine) en petite quantité - un seau d'eau tous les deux jours environ. La pression générale de la chaudière affiché sur le paneau avant est à 2.5 bars, et la pression d'arrivé d'eau de la maison est à 4 bars.

    J'ai donc tourné la soupape rouge pour l'ouvrir la vidage du balon completement, jusqu'au claque ou elle revient à sa position d'origine. A la suite de cette operation la fuite d'eau a diminué, mais elle est toujours la.

    Pouvez vous aider?

    Merci!

    -----

  2. #2
    Hobbyelec

    Re : Leblanc Egalis - surpression partie balon ?

    Salut

    Effectivement P soupape sanitaire est réglée d'usine à 7bars,

    Le mano indique P chauffage central ( 2.5 au repos c'est beaucoup mais sans relation),

    Sauf un défaut d'étanchéité de la soupape sanitaire je ne vois pas d'où peut venir le PB

Discussions similaires

  1. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2007, 22h53
  2. [Thermique] Panne e.l.m. leblanc EGALIS
    Par invitefc1c0e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h34
  3. [Thermique] PB Chaudière Leblanc EGALIS !!!
    Par invite616d48ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/02/2007, 17h49
  4. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 06/04/2006, 10h41
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...