[Thermique] Branchement Thermostat d'ambiance OTIO sur chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX Tradition
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Branchement Thermostat d'ambiance OTIO sur chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX Tradition



  1. #1
    invite5fe9e16b

    Branchement Thermostat d'ambiance OTIO sur chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX Tradition


    ------

    Bonjour et d'avance merci pour le temps que vous allez m'accorder.
    J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière FRISQUET HYDROMIX 23 installée en 2013.

    Elle était équipée d'un thermostat d'ambiance "simple" (une simple molette à tourner).
    Ce thermostat HAGER est branché en 2 fils,
    Il dispose de 3 sorties (voir photo pour branchement et caractéristiques).
    Seuls les sorties 1 et 2 sont reliées à la chaudière, l'autre n'est pas utilisée.

    Je veux changer ce thermostat par un programmable sans fils.
    J'ai acheté un OTIO 840225 dont les caractéristiques sont :
    -Alim récepteur 230V 50Hz
    -Commande par sortie à contact sec
    Ce thermostat dispose de 04 sorties (N L NC et NO)
    D'après ce que j'ai pu voir ça et là, NC : Normalement clos, NO : normalement fermé.

    Ma question est comment brancher ce thermostat à la chaudière?
    Sur la notice, ils proposent 4 types de branchement (voir photo).
    Lequel est le bon?

    Merci pour votre aide

    Cordialement

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    invite5ff0ce23

    Re : Branchement Thermostat d'ambiance OTIO sur chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX Tradition

    Bonjour,

    Vous devez utiliser uniquement les bornes NC/NO vers la chaudière qui créeront un pont comme le faisait l'ancien thermostat.

    Vous devez en outre maintenant alimenter électriquement ce nouveau thermostat (entrées bornes L et N).

    Bien cordialement,
    Jean

Discussions similaires

  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet Hydromotrix de 87 ? [Résolu]
    Par inviteae30080a dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/12/2017, 15h57
  2. [Divers] ma chaudière frisquet hydromotrix 23 ne répond pas a mon thermostat otio
    Par invite71565194 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 21/05/2013, 22h28
  3. Thermostat d'ambiance chaudiere frisquet hydromotrix classique
    Par invite66c2d7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 02/12/2012, 15h14
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    Par invited668a3d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/01/2010, 17h18
  5. [Blanc] Chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition 23 : branchement d'un TA.
    Par invite35c81176 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/11/2008, 12h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...