Disjonctions intempestive aléatoire



  1. #31
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire


    ------

    Bonjour à tous,
    Ca a sauté encore hier malgré le ballon sur desactivé au niveau du disjonteur.
    Donc voila quelqes elements lus sur l'écran linky (en photo):
    IMG_4939.jpg
    IMG_4940.jpg
    IMG_4941.jpg
    IMG_4942.jpg
    IMG_4943.jpg

    -----

  2. #32
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire


  3. #33
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Et la fin...
    IMG_4947.jpg
    IMG_4948.jpg
    IMG_4949.jpg

    Merci à tous pour votre implication.

  4. #34
    Renzo

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Bonjour,
    Maintenant qu'on sait que ça n'est pas le chauffe-eau et que tu as débranché l'ancien four qu'est ce qu'il te reste comme équipement électrique branché ?
    En attendant tu peux si tu ne l'as pas déjà fait :
    - resserrer (après avoir couper le courant au général) toutes les connexions dans le tableau électrique.
    - supprimer toutes les multiprises.
    Cordialement

  5. #35
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Hello,
    Je veux bien resserrer, mais quoi ? Car ce ne sont que des disjoncteurs, des ""boutons"" à mettre sur on ou off, c'est tout. Donc resserrer quoi, je vois pas,dsl.
    En plus pour les multi prises , a part la nouvelle para-surtenseur, j'en ai encore deux. Je les enlève demain. Et je redonne des nouvelles plus tard.
    A bientôt et merci à tous.

  6. #36
    richard 31
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    re, déconnectez a présent le vieux four (lui seul)
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  7. #37
    archeos
    Modérateur*

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Hello!
    Citation Envoyé par Darksidjuice Voir le message
    ... à part la nouvelle para-surtenseur, ...
    Cette nouvelle prise, tu l'avais avant que ça disjoncte?
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  8. #38
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Je l'ai installé avec un onduleur avec batterie après ces épisodes de disjonctions intempestives.

  9. #39
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    ok donc j'ai remis le ballon (au niveau du disjoncteur) et là je vais débrancher le vieux four.

  10. #40
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Re, bonsoir.
    Ca vient de sauter alors que j'ai debrancher mon vieux four et le micro-ondes.
    J'en ai ma claque, je commence à perdre patience sérieux.
    Enfin au moins, voyons le verre à moitié plein : l'électricité revient tout de suite après...
    J'ai fait intervenir des professionnels, je vous tiendrais au jus, lol.

  11. #41
    richard 31
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    re,
    si le courant reviens tout seul un instant après,
    c'est la puissance souscrite qui est en cause,
    c'est le principe de fonctionnement du linky
    donc abonnement a revoir
    je ne serais pas surpris que vous soyez actuellement en abonnement de type minima social
    Dernière modification par richard 31 ; 01/07/2019 à 21h06.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  12. #42
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Hello, je suis en minima sociaux oui. Et une conseillère edf m'a conseillé de passé à 9kva d'abonnement. Car la en puissance souscrite je suis à 6kva.

  13. #43
    penthode

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    le lainqui étant assez chatouilleux ....

    la MAL + un démarrage de frigo : ça coupe !
    [b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]

  14. #44
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    J'ai pris rdv avec un mec de linky qui passe le 12, pour voir mais mémé eux en interrogeant le linky, ils ne voient pas traces de coupures, alors qu'il y en a déjà eu 10 en trois semaines.
    Mais ce qui me questionne c'est que si l'on choisit, la question de la puissance insuffisante, pourquoi sur mon linky, ça n'a pas ecrit : puissance dépassée lors de la disjonction et pourquoi les maximum enregistrés et toléré (sans disjonction) étaient de 5500 kva avant la pose du linky et 5200 après cette pose ?
    Tout cela me laisse perplexe et perdu aussi.
    Mais encore merci pour tous vos précieux efforts.
    Je reviendrais vers vous après avoir vu les professionnels.
    A plus les pros, bye.

  15. #45
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Je verrais avec le technicien linky oui. Je te redirais ça tkt. A plus...

  16. #46
    gienas
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par Darksidjuice Voir le message
    Je verrais avec le technicien linky oui ...
    Linky ne pourra (peut-être) que résoudre ou au moins expliquer les coupures dues à des débordements ou trouvera (peut-être) un fil mal serré dans la partie plombée, mais ne pourra rien contre le problème initial qui faisait disjoncter le différentiel 30 mA, qu’il fallait réarmer pour repartir.

    Ceci, bien sûr, à condition que ce ne soit pas un rêve, car, à force d’écouter la discussion, il s’y passe des choses un peu ... surnaturelles.

  17. #47
    richard 31
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    re,
    il aurait fallu être plus explicite dans vos commentaires,
    a force de questionner
    on en est arrivé a savoir que vous êtes en minima social nommé aussi TPN,(perso il me semble que c'est 3KWH soit 15A)
    cela ne permet pas l'utilisation de matériel de puissance,
    mais uniquement les premières nécessité
    car a lire ceci :
    https://prix-elec.com/conseils/comment/beneficier-tpn
    on remarque que la puissance peut être réduite a 3 kwh une fois sorti de la trêve hivernale
    ce qui semblerait expliquer le comportement du linky

    bref votre installation n'a aucun défaut
    il faut juste s'accorder avec le fournisseur d'énergie pour un contrat qui corresponde a vos besoins
    de fait il est inutile de chercher des défauts au matériel,
    il n'est pas en cause

    bref au final on a ramé pour rien
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  18. #48
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Vraiment mais si c'est bien cela, je ne pouvais le savoir.
    Alors désolé de déranger le monde mais cela ne m'amuse pas.
    Ce n'est pas de gaieté de coeur que je n'ai que les minimas sociaux.
    Alors entendu, je verrais avec les professionnels.
    Vous pouvez considérer cette conversation comme fermé...

  19. #49
    richard 31
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    re,
    je ne préjuge de rien concernant votre situation sociale
    il ne faut pas en prendre ombrage
    par contre c'est surtout que cela ne concerne pas un dysfonctionnement du matériel
    le reste n'étant que du domaine de votre vie privée
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  20. #50
    gienas
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Désolé de "repartir", mais en #1, je lis

    Citation Envoyé par Darksidjuice Voir le message
    ... C'est toujours la même chose, seul le bouton orange nommé : dispositif de sécurité générale, disjoncte. Aucun différentiels ne s'abaissent ...
    et là, cela n'a rien à voir avec Linky s'il est avéré que le 30 mA qui coupe et qu'il faut réarmer.

  21. #51
    richard 31
    Modérateur

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Re,
    Gienas ne te prends pas la tête
    post 40 il est écris ceci:
    Enfin au moins, voyons le verre à moitié plein : l'électricité revient tout de suite après...
    J'ai fait intervenir des professionnels, je vous tiendrais au jus, lol.
    ce sujet est sibyllin il faut lire entre les lignes
    et voir avec l'air du temps si je peux m'exprimer ainsi
    la fin de la trêve hivernale a lieu après "la fin Avril"
    avec un temps supplémentaire pour sa mise en place
    le linky est a même d'être descendu a 3 KWh
    et si tu rapproches le tout je te laisse imaginer la suite
    juste espérer que l'on nous donnera le résultat du passage des agents du fournisseur d'énergie
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  22. #52
    invitedebbaed3

    Re : Disjonctions intempestive aléatoire

    Re , désolé d'avoir mal interprété tes propos richard.
    En effet je verrais avec les techniciens et vous communiquerai leur avis.
    Je reviendrais vers vous en temps voulu. Merci à tous et à bientôt.

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. Disjonctions intempestives.
    Par invite9903a3b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/01/2009, 12h37
  2. [Divers] Problème de disjonctions EDF 500 mA
    Par invitebfffc884 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  3. Disjonctions intempestives
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2007, 18h59
  4. Pb de disjonctions
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 06/12/2006, 12h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...