[Blanc] Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!![résolu] - Page 2
Répondre à la discussion
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37

Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!![résolu]



  1. #31
    richard 31
    Modérateur

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!


    ------

    Re,
    j'espère sincèrement qu'elle puisse avoir du chauffage en appoint
    et que je me formalise peut être pour peu de dégâts,
    mais vu le contexte on ne peut en aucun cas l'ignorer
    car on est pas sur site alors que cela est indispensable pour l'évaluation
    relisez ce qui est dit et vous me comprendrez

    -----
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2019 à 17h36.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  2. #32
    annjy

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!

    Citation Envoyé par richard 31 Voir le message
    .....
    mais plutôt sa situation géographique ensuite via les mp cela peut se traiter finement
    .........
    on suppose donc que le 08 De Danielle08 nous entraîne vers les Ardennes.....

    cdlt,
    JY
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  3. #33
    archeos
    Modérateur*

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!

    Hello!
    Son adresse IP la localise dans l'ouest de la région parisienne.
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  4. #34
    richard 31
    Modérateur

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!

    Re,
    il suffit qu'elle confirme ensuite celui qui peut l'aider lui adresse un MP
    perso je suis bien trop loin et pas vraiment dans mon domaine d'activité
    le chauffage est une activité qui est plutôt annexe pour moi
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. #35
    annjy

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!

    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Son adresse IP la localise dans l'ouest de la région parisienne.
    Campagne angevine... c'est près de chez toi...
    moi, je suis un peu plus à l'ouest.....

    cdlt
    JY
    Dernière modification par annjy ; 11/11/2019 à 17h56.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  6. #36
    Danielle08

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!

    Hello !

    Du coup, après 15 000 essais j'ai réussi à joindre un spécialiste (merci Seigneur !) donc pour ceux que ça intéresse je vous donne le diagnostic :
    - Les 2 fusibles de la carte-mère (6A) de la chaudière qui ont décidés de griller en même temps parce que voilà, ce serait pas marrant sinon
    - La vase d'expansion qui ne contient plus que de l'eau donc, il a fait ce qu'il avait à faire
    - L'ancien réparateur qui a coller un fil électrique aux tuyaux donc la gaine qui protégeait les fils à commencer à fondre et peut selon lui expliquer au moins une partie du problème
    - Plus la pompe à eau qui est grippée mais impossible de l'ouvrir parce que l'ancien réparateur s'appelait Hercule apparemment donc, potentiellement tourner au cumulus jusqu'à ce qu'on réussisse à l'ouvrir ou la changer

    Merci à tous pour l'aide et les conseils apportés (plus particulièrement à Archeos !) !!!
    Ma pauvre lumière n'avait rien à voir du coup , j'ai changé les fusibles pour rien !

    (et Richard31 oui, vous avez raison, j'ai vraiment TOUT appris sur le tas-là mais bon, il m'a justement fallu ce forum pour que je me rende compte que le problème était CLAIREMENT AU DESSUS DE MOI. Sans lui j'aurais sans doute continué d'aller de post en post pour trouver une solution toute seule ! Merci en tout cas pour votre considération !)

  7. #37
    richard 31
    Modérateur

    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!

    Re,
    vous me trouvez a présent pleinement satisfait suite a votre réponse,
    au vu du compte rendu
    le chauffagiste qui s'est déplacé a fait un magnifique travail,
    cela dans un délai record
    au moment propice avant que la vague de froid vous mette en grosse difficulté
    bref un passage sur Futura qui a pu faire le joint venture,
    cela est vraiment pour me plaire
    bref tout est bien qui fini bien a ma plus grande satisfaction
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par virginieespagne dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  2. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invitec3d46902 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 27/02/2013, 21h53
  3. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invite65ad084a dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/08/2009, 20h52
  4. Infection + Impossibilité de lancer un anti-malware
    Par invite2bd7ca9d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2009, 11h13
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...