[Thermique] Depôts circuit eau chaude avec chaudière Frisquet 25kW
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Depôts circuit eau chaude avec chaudière Frisquet 25kW



  1. #1
    invited11febf6

    Depôts circuit eau chaude avec chaudière Frisquet 25kW


    ------

    Bonjour à tous ! (et bonnes fêtes ).

    Je fais appel à la communauté car nous avons un problème dans notre circuit Eau Chaude Sanitaire depuis que nous avons fait installer notre nouvelle chaudière, il y a maintenant 2 ans. Sachant que le problème semble s'amplifier au cours du temps.

    La chaudière est une Frisquet 25kW murale à condensation, brûleur FlatFire, gaz évacué via tirage naturel par un conduit vertical.

    Le problème: des dépôts solides, de quelques millimètres de section maxi, multicolores (marrons, verts, bleus ou noir).
    Ils apparaissent:
    1. en sortie de robinets et douche, en grande quantité, lorsque nous utilisons l'eau chaude;
    2. en sortie de robinets et douche, mais en quantité infime, lorsque nous utilisons l'eau froide;
    3. au niveau de la pâle du brûleur.

    Deux photos pour illustrer mes propos:
    IMG_6379_small.jpg
    IMG_6411_small.JPG

    Nous ne buvons que de l'eau en bouteille par précaution.
    Les différents professionnels intervenus (chauffagistes, plombiers) se retournant respectivement le problème, nous sommes dans une impasse qu'il va falloir que nous débloquions par nous même ... .
    Des analyses d'eau sont en cours par un laboratoire, au cas où.

    Plusieurs questions sont aujourd'hui en suspens:
    1. D'où proviennent ces dépôts ?
    2. De quelle matière peut bien il s'agir ?
    3. Les circuit entre le gaz/brûleur et l'eau étant étanches, comment est-il possible que nous en retrouvions dans ces deux parties ?


    Toute aide et toute remarque sera bienvenue pour aider notre petite famille dans l'impasse.
    En vous remerciant d'avance.

    -----

  2. #2
    invite96e21cad

    Re : Depôts circuit eau chaude avec chaudière Frisquet 25kW

    Bonjour,
    j'ai exactement le même souci sur une frisquet hydromotrix 25kw sur vmc et le dépôt s'intensifie fortement. Avez-vous trouvé le souci ?
    Merci d'avance pour votre retour.
    Cordialement.

  3. #3
    invited11febf6

    Re : Depôts circuit eau chaude avec chaudière Frisquet 25kW

    Bonjour !

    Finalement (et pour un autre raison: chaudière qui a littéralement explosé à cause d'une carte électronique défaillante!) nous nous sommes débarrassés du cauchemard frisquet hydromotrix.
    Les dépôts auront été présents jusqu'au remplacement de la chaudière (je sais, c'est pas des choses agréables à entendre).

    Résultat: au changement de chaudière, plus une seule trace de dépôts. Une eau chaude sanitaire impeccable et constante, une eau froide consommable, et plus besoin de faire nettoyer la chaudière tous les 2 mois. Bref la tranquillité.

    Surtout: fini Frisquet. Non pas pour la chaudière défaillante (ca peut arriver à n'importe quel constructeur) mais plutôt par le manque de prise en considération/professionnalisme malgré nos multiples appels (nous même et ceux de notre chauffagiste).

    Un conseil: faites jouer la garantie tant qu'il est encore temps !! Nous avons nous même trop tardé alors que nous avions le problème depuis l'achat de la chaudière. Et une fois la garantie passée (2 ans nous concernant), courage pour que Frisquet vous écoute ... .

  4. #4
    louisspaul

    Re : Depôts circuit eau chaude avec chaudière Frisquet 25kW

    Bonjour
    Une chaudiére qui explose a cause d'une carte electronique...De l'eau froide qui devient consommable en changeant de chaudière...
    Tu es un grand comique

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Chaudiere Frisquet hydromotrix 25kw de 2010 ne produit presque plus d'eau chaude sanitaire
    Par invite638f26d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/03/2019, 23h41
  2. [Thermique] problème de purge circuit eau chaude sur chaudière Frisquet hydroconfort 1998
    Par invitefda2105e dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 15/11/2018, 18h02
  3. [Thermique] Chaudiere frisquet hydromotrix condensation 25kw bruit
    Par invite46c33d1b dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 01/02/2018, 14h26
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Evolution 25kW : claquements ?
    Par inviteee421621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/03/2010, 09h00
  5. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydro Evolution 25KW : ECS instable !
    Par invitec87fbbda dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 31/12/2009, 18h23
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...