    Bonjour,
    Mon disjoncteur Linky declenche plusieurs fois de maniere aleatoire comme dans la nuit quand rien ne tourne.
    Je n ai pas de differentiel 30 ma sur mon tableau c est directement le disjoncteur linky qui declenche.
    Merci de m eclairer.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Disjonction aleatoire du linki

    Bjr à toi,
    Et ton disjoncteur principal ( celui d'EDF) sur ton comptage, il ne réagit pas ?
    Comment "réarmes" tu.... ton linky ?
    Ca n'arrive QUE de nuit ?
    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 16/06/2020 à 09h24.

  3. #3
    invitecf9584b4

    Re : Disjonction aleatoire du linki

    Bonjour,
    C est le disjoncteur principal qui saute, je me suis mal exprimé.
    Merci

  4. #4
    doudou911

    Re : Disjonction aleatoire du linki

    bonjour,
    couper une partie des disjoncteurs secondaires 1 par 1 ou plusieurs ensembles fonction du nombre total pour tenter de déterminer quel circuit est fautif.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : Disjonction aleatoire du linki

    Remoi,
    Donc si il y a une fuite sur ton installation ,il n'y a que lui pour ASSURER la disjonction.
    C'est plus ou moins DANGEREUX de ne pas avoir de disjoncteur de SECURITE des personnes ( 30mA).
    Reste à trouver le fautif , mais vu d'içi on est bien incapable de suspecter un coupable.
    En premier lieu vérifier ( s'il y en a un) que le chauffe eau électrique ne produit pas ces disjonctions.
    C'est le premier élément à suspecter.
    Bonne journée

  7. #6
    invitecf9584b4

    Re : Disjonction aleatoire du linki

    Je viens de constater dans une boite de derivation qu un neutre etait en contact avec la terre.
    Est la cause des disjonctions ?
    J ai isolé ces 2 fils .
    Depuis je n ai pas eu de nouvelle disjonction.
    J espere que cela venait du contact entre ces 2 fils.
    Je tiens a vous remercier pour vos reponses,c est tres sympa.
    Je vous tiens au courant pour vous dire si le prob est resolu.
    Bonne soirée a vous.

  8. #7
    invitef030d2af

    Re : Disjonction aléatoire du Linky

    Bonjour
    C est exact , neutre et terre ensemble ça disjoncte !
    Cordialement

  9. #8
    invitecf9584b4

    Re : Disjonction aléatoire du Linky

    Merci a tous.

Discussions similaires

  1. Disjonction Linky
    Par mirzo92 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 03/01/2019, 10h24
  2. DISJONCTION ALEATOIRE (4 ou 5 cette année)
    Par invitef59d43dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 31/10/2018, 12h10
  3. [Blanc] disjonction aléatoire sur four
    Par Tifoc dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2017, 09h57
  4. [Blanc] LLS Ocean WDX : disjonction aléatoire ![résolu]
    Par invite19e6cd01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/06/2012, 20h45
  5. [Brun] Sèche linge Thomson AIR 609C - Disjonction aléatoire
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/11/2011, 17h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...