    Pour visualiser la dépendance du point d'inflexion, et donc de l'intervalle de linéarité de la sonde, par rapport à la résistance R2 en parallèle avec la CTN, voici le détail de la dépendance de la dérivée seconde Réq'' dans l'intervalle réduit (-10°C - +25°C).
    Fig.1 (2021-01-31).jpg
    Cette dépendance est précisée dans le tableau ci-dessous pour une série de résistances standard :
    Table (2021-01-31) T-inflex(R2).jpg
    et sur la courbe :
    Fig.2 (2021-01-31) T-inflex(R2).jpg

    -----
    Dernière modification par Daniel78 ; 30/01/2021 à 23h27.

  2. #32
    Pommepoire

    Re : Sonde extérieure pour chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus condens F25 (de 2020)

    Salut,
    Je voulais mettre une sonde extérieure sur ma chaudière sannover kospel lm02 pas cher. Bien sur je suis venu comme toi ici et quand toi tu dis une ctn 100 € c'est moi j'ai dis c'est de xxxxxxxxxxxxxxx . Alors je me xxxxxxxx. J'ais tu simplement écrit au constructeur qui c'est avéré de notre avis. Mais ils m'as repondu et qu'il est impuissant quand au comportement xxxxxxxxxxxx des revendeurs en frxxxxxxxx. Il sais. Il m'a donné la valeur. Une ctn de 10k à 25° . Et ça fonctioone pour 24 ctm au lieu de 50 € .
    Donc peut-être que si tu écris..........et que celui qui te lit est de ton avis..... ça coute rien.
    Dernière modification par Pommepoire ; 02/02/2021 à 00h58.

  3. #33
    Jean.Marc

    Re : Sonde Extérieure pour chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus condens F25 ( de 2020)

    Bonjour à tous,
    y a t-il une conclusion aux expériences précédentes? Je viens d'emménager dans un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval ThermaPlus Condens et je veux y ajouter la sonde extérieure. Je trouve difficile d'admettre qu'un boîtier plastique, un bornier, une résistance et une CTN qui coûtent ensemble moins de 10 € soit facturé plus de 100€.
    Une remarque à propos des messages précédents: il ne suffit pas qu'une CTN fasse 1kohm à 25°. Une CTN est aussi caractérisée par deux paramètres a et b qui doivent avoir la bonne valeur.
    Jean-Marc

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. [Thermique] Branchement sonde extérieure sur Saunier-Duval Themaplus condens
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2023, 15h26
  2. [Thermique] Réarmement chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus condens
    Par Fonziedemilwaukie dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2020, 21h07
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus condens F30
    Par F6IEN dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 29/02/2020, 11h16
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par Azouza dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/08/2016, 15h45
  5. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par dollydo dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/03/2015, 19h35
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...