[Divers] Réglage pressostat ballon à vessie
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

Réglage pressostat ballon à vessie



  1. #1
    patansouis

    Réglage pressostat ballon à vessie


    ------

    Bonjour

    J'ai un forage équipé d'un ballon à vessie de 100L depuis 4 ans

    Ayant des soucis d'arrosage, j'ai controlé les pression d'enclenchement et de déclenchement du pressostat.
    le ballon est prégonflé à 1.5B ma pression d'enclenchement est à 1.8B
    par contre le déclenchement est réglée, c'est ce que je lis au mano lorsque le pressostat coupe
    Ce qui m'intrigue c'est qu'a ce moment, alors que la pompe est coupée électriquement, j'entends le contacteur, la pression de l'eau monte à 5 B et ne bouge plus.

    Pour obtenir 3.5B au mano tous robinets fermés le reglage de déclenchemet est aux alentours de 2B, ce qui fait que la pompe n'en fini pas de s'arreter et de redémarrer

    Est ce normal, je me dis que ca peut etre du à l'inertie de l'eau entre la pompe et le réservoir entre le moment ou la pompe s'arrete et celui ou l'eau cesse de monter.

    OU bien y a t il un soucis au niveau du ballon a vessie?

    Merci de vos avis car je n'y comprends plus rien

    -----

  2. #2
    Jeryko

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    Bonjour,

    Je ne comprends pas très bien.

    1) Le gonflage initial c'est une chose : 1,2 à 1,4 bars maxi recommandé, on n'y touche plus.
    (Le gonflage initial expulse toute l'eau du ballon, il faut donc que la sortie soit ouverte.)

    2) Le réglage du manostat pression mini (pression de pré-gonflage + 0,2 à 0,3 bars) est le seuil qui autorise le redémarrage de la pompe.

    3) Le réglage du manostat pression maxi ( par exemple 4,5 bars ) est le seuil qui arrête la pompe.

    Avec pour réglages 1,2 - 1,4 - 4,5 bars et un ballon de 100 L :
    Lorsque le moteur s'arrête, il ne redémarre que lorsque le ballon a fourni 51 litres d'eau théoriquement.

    T'inspirer de ce simulateur et des explications jointes.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  3. #3
    patansouis

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    merci de ta réponse.

    J'ai tout repris et c'est ok

    Je pense que je vais investir dans un ballon de 300litres directement car même avec le goutte à goutte la pompe redémarre quasiment toutes les 45s je suis loin des 30 démarrages par heure prescris par lowara

    Autre question peut être pourras tu y répondre

    Je vais faire vider mon installation sanitaire ce qui veut dire qu’aussitôt vidée il va falloir remplir fosse, filtres et dégraisseur. dans ce cas la pompe ne va pas cesser de démarrer et de s'arrêter pendant plusieurs heures. Sais tu si il y a un inconvénient si je force la pompe en marche permanente le temps du remplissage. Sur mon coffret de contrôle il y a un bouton pour ça sauf qu'il revient en position arrêt dès qu'il est relâché, donc je le bloquerais ou je forcerais l'electro de commande de la pompe
    Durant cette manip je fermerais la vanne d'arrivée du ballon surpresseur afin qu'il ne recoive pas la pression max de la pompe qui monte à près de 12bars

  4. #4
    patansouis

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    Merci pour le tableau!!
    j'en déduis que prendre un ballon de 300Litres serait une erreur car réglé à 3.5bars je ne gagnerais pas beaucoup plus de capacité d'eau par rapport à un 300Litres et avec un volume de pression plus faible

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jeryko

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    Si ta pompe redémarre toutes les 45 sec, ce n'est pas normal à mon avis !

    Pour redémarrer, il faut d'abord "tirer" de l'ordre de 50 L d'eau (avec les valeurs que j'ai indiquées en exemple.)
    Ton ballon n'est pas gonflé selon la bonne méthode ?
    à confirmer.

    Je ne conseille pas de forcer la pompe. (= modifier le réglage de la pression maxi)

    Tant que la pression de l'eau n'aura pas atteint 4,5 bars, si tu tires de l'eau, elle tournera.
    Eventuellement, l'augmenter un peu vers 5 bars devrait suffire pour obtenir un fonctionnement continu en tirant de l'eau.

    Et dès que l'utilisation sera coupée, la pompe s'arrêtera à 5 bars.

    Quant au ballon de 100L ou de 300L je ne peux rien dire. Cela dépend de ton utilisation.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2021 à 13h04.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  7. #6
    patansouis

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    Encore moi car cette affaire de démarrage de pompe toutes les 20s juste pour un goutte à gouttes me tracasse.

    Voilà ce que j'ai fait

    Tous robinets fermés, ballon (100 litres) rempli j'ai 3.5bars au mano, la pression ne bouge pas même sur plusieurs heures donc pas de fuite

    J'ai amené un tuyau d'arrosage et un seau à coté du ballon afin d'avoir le mano à portée de vue

    J'ouvre l'embout du tuyau au dessus du seau

    la pression diminue, arrivé à 1.8bars l'enclenchement se fait donc la pompe démarre, à ce moment précis je ferme l'embout du tuyau et je constate que dans le seau il y a ............un peu plus d'un litre d'eau!!!! seulement auquel il faut peut être ajouter la contenance du tuyau d'arrosage quoique cette eau reste dans le circuit une fois l'embout fermé (soit 5litres environ) mais ca seuls les spécialistes me le confirmeront

    Je m'attendais à tirer 30% du ballon soit 30litres mais pas 1%
    ce qui veut dire que la pompe démarre à chaque litre d'eau tiré

    MERCI DE VOTRE AIDE
    Dernière modification par patansouis ; 18/07/2021 à 14h14.

  8. #7
    Jeryko

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    NON, cela veut dire que ton ballon n'est pas gonflé selon la bonne méthode.

    Je rappelle mon poste #2
    (Le gonflage initial expulse toute l'eau du ballon (je devrais dire de la vessie), il faut donc que la sortie soit ouverte.)
    et la pression de gonflage ne doit pas baisser dans cette situation. Sinon, la vessie est crevée.

    Au départ, il n'y a pas d'eau dans la vessie.
    Au départ, la vessie est ratatinée, le ballon est plein d'air à la pression de 1,2 bar.
    C'est l'eau dans la vessie qui vient comprimer l'air. (air qui se trouve entre la vessie et le réservoir métallique.)

    Ou alors ta vessie est HS (crevée) mais même dans ce cas, la pression ne teint pas,
    mais au départ il y a quand même 100% l'air dans le ballon à la pression ambiante .

    L'air disparaîtra petit à petit en se diluant dans l'eau.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2021 à 14h39.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  9. #8
    patansouis

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    Pb résolu

    Merci de ton aide

    J'ai tout repris côté vessie

    Vidage complet du ballon en finissant de la vider en le débranchant totalement de l'arrivée d'eau

    Après vidage mesure de la pression d'air 1.5B donc pression bonne?? j'ai contrôlé avec deux mano écart de 0.1Bar entre les deux

    J'ai gonflé la vessie à 2bars pour la régler de nouveau à 1.5 comme prescrit par le fabricant, en dégonflant pas d'expulsion d'eau, j'en déduis qu'elle n'est pas percée

    Remplissage du ballon plus long que précédemment environ 1mn alors qu'avant c'etait en quelques secondes
    Arrosage avec la ligne de goutteurs plus de 15 mn pour vider et redémarrer la pompe
    Arrosage avec tuyau d'arrosage complètement ouvert, un redémarrage toutes les 5mn

    Réglages mano 3.5 et 1.7

    Donc à surveiller

    Merci encore

  10. #9
    Jeryko

    Re : Réglage pressostat ballon à vessie

    Vidage complet du ballon en finissant de la vider en le débranchant totalement de l'arrivée d'eau
    Inutile. Il n'y avait rien à débrancher.

    Il suffisait d'ouvrir les robinets de sortie pour laisser partir l'eau. L'air du gonflage à 1,5/1,5b chasse l'eau naturellement.

    Donc maintenant la pompe ne devrait plus démarrer si tu ne tires que quelques litres (en partant de la pression d'arrêt de 3 ou 4 bars)
    En théorie tu dois pouvoir tirer 40/50 L suivant le graphe de mon fichier de simulation.

    Bonne continuation.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

Discussions similaires

  1. [Divers] problème réglage pressostat pompe [n'est plus résolu]
    Par invitefc33a059 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 10/09/2017, 10h20
  2. reglage pressostat compresseur 200 litres
    Par invite6a237f2b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/06/2017, 18h32
  3. Problème ballon vessie manomètre qui reste 0 ? [Résolu]
    Par invite4d96df4b dans le forum Technologies
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2016, 12h51
  4. Montage pompe immerge avec ballon a vessie 100 l svp urgent
    Par invite1f2e419d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/09/2015, 13h03
  5. [Blanc] Réglage pressostat machine à laver Candy
    Par invite34b6512c dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2007, 17h00
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...