[Thermique] Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW
Répondre à la discussion
Page 1 sur 3 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68

Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW



  1. #1
    damdoc

    Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW


    ------

    Bonjour à tous!
    Nouveau sur ce forum, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.

    Ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW de 2007 me pose des soucis. Lorsque je tire de l'eau chaude, j'entends que le cycle de chauffe se mets en route, un ventilateur commence a tourner, l'électrode d'allumage fait des étincelles, mais pas de flammes. Et ensuite toutes les diodes sont allumées pendant 3 secondes, puis les diodes du tableau redeviennent normales.
    VideoCapture_20240104-093029.jpgVideoCapture_20240104-093039.jpg
    Le cycle peut recommencer 5, 8 ou 10 fois, et elle finit enfin par chauffer. L'électrode d'allumage a été changée, mais aucune amélioration.
    Je me disais que la carte électronique était peut-être HS, mais je voulais avoir vos avis (pas envie de mettre 300€ par la fenêtre)...
    Par contre, lorsque lorsque la température du corps de chauffe diminue et qu'elle se mets en route toute seule (sans être sollicitée par un tirage d'eau chaude), j'ai l'impression qu'il n'y a aucun raté.

    Je précise que je suis néophyte en la matière...

    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.

    -----

  2. #2
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonsoir En chauffage vous avez aussi des problèmes ou pas
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  3. #3
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Re votre chaudière est en surchauffe . Soit la pompe ne fonctionne pas , soit un manque d'eau . Il faut regarder si la soupape ne fuit pas .
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  4. #4
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonsoir, je ne l'utilise pas pour le chauffage car j'ai un poêle à bois, mais le soucis risque d'être le même. Il n'y a pas de fuites, et je ne pense pas à une surchauffe . En fait l'électrode d'allumage se met en route, mais les brûleurs ne s'allument pas ou juste une seconde, et ensuite toutes les diodes s'allument, la chaudière se met en carafe.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonjour Je pense que c'est votre bloc gaz. Quand vous voyez l'électrode faire des étincelles vous tapez avec le manche de votre tournevis au cul du bloc gaz. Je voudrais savoir ce problème est aléatoire ou systématique à l'allumage. Mais pour moi c'est le bloc gaz.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  7. #6
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonjour,
    J'ai essayé ta manip au bloc gaz, au début ca n'a rien changé, et ensuite en tirant de l'eau chaude j'ai eu 5 ou 6 cycles parfaits, et ensuite de nouveau les problemes.
    J'ai fais une video qui montre bien se qui se passe au niveau de l'allumage :
    https://1drv.ms/v/s!Aj02qlvScPSFhhBpi1-daVFjXPTH
    Quand j'active le chauffage en manuel, il y a moins d'échecs a l'allumage, et quand l'eau chaude circule toutes les diodes sont allumées.

  8. #7
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonjour Vous avez remplacer l'électrode de ionisation ou pas sur cette chaudière. Vous n'avez pas fait de travaux d'électricité ou de remplacement de compteur chez vous
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 10h36.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  9. #8
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonjour, oui l'éléctrode a été changée en vain, et non pas de travaux d'electrécité ( vous pensez a une inversion phase neutre?)

    Voici aussi une video lorsque j'allume la chaudiere
    https://photos.onedrive.com/share/85...w&ithint=video

    et l'ecran de controle quand un cycle de chauffe (raté) se met en route :
    https://photos.onedrive.com/share/85...o&ithint=video

    C'est en voyant toutes les diodes qui font la guirlande de noël que je pensait au début a la carte électronique avec un composant défectueux.

  10. #9
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonjour Vous avez un pressostat de manque d'eau dans cette chaudière .
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  11. #10
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Nom : 20240107_125444.jpg
Affichages : 70
Taille : 127,6 Ko

    C'est cette pièce?

  12. #11
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Bonjour Pouvez vous shunter le pressostat de manque d'eau juste le temps de faire un essai . il se trouve entre la pompe et le moteur de vanne de régulation. Il faut que je trouve quelles sont les fils à shunter.
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 12h02.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  13. #12
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    en enlevant la cosse avec les 3 fils?

  14. #13
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Testez sur le pressostat à l'ohmmètre sur le pressostat entre blanc et noir , puis blanc et rouge, puis noir rouge et me dire les valeurs. Coupez le courant avant de le faire. Il se pourrait que ce soit un pressostat électronique et non un contact sec.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  15. #14
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    J'ai vérifier c'est bien un pressostat électronique entrée 0.5 à 30 volts continu , sortie 0.5 à 3.5 volts. Dans la video je vois à la mise en route que la pression passe à 0 . C'est pour cette raison que j'ai un doute sur le pressostat . Il faut isoler la chaudière départ retour et démonter le pressostat pour voir s'il n'est pas à moité bouché
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  16. #15
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Je ne peux pas le faire, pas assez d'espace pour tester, une fois la cosse blanche enlevée je ne peux y mettre les bornes de l'ohmmètre

  17. #16
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Démontez le pressostat en fermant départ retour chaudière .
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  18. #17
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Je vais essayer, en espérant que je trouve le départ retour...

  19. #18
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    ce sont des vannes d'isolement en dessous de la chaudière. Faites moi une photo en dessous de la chaudière pour qu je puisse vous expliquer
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  20. #19
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW


  21. #20
    damdoc


  22. #21
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Fermez les quatre vannes dans le cercle rouge et cassez la pression sur la chaudière puis démontez le pressostat coupez le courant car vous avez une pompe et une 3 voies en sortie Nom : Vannes chaudière Frisquet.jpg
Affichages : 71
Taille : 273,6 Ko
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 13h14.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  23. #22
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Nom : 20240107_143046.jpg
Affichages : 72
Taille : 155,5 Ko
    C'est une goupille a enlever?

  24. #23
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Exact mais la pression doit être à zéro
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  25. #24
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    je l'ai démonté, il y avait un peu de dépôt marron, je le nettoie en le passant juste sous l'eau?

  26. #25
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    remontez le et remettre de l'eau dans l'installation , purgez , ouvrir les vannes et remettre en service
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  27. #26
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    la purge se fait ou...?

  28. #27
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    C'est un purgeur qui est à l'intérieur de la chaudière . Il peut être manuel ou automatique
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  29. #28
    damdoc

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Nom : 20240107_150216.jpg
Affichages : 71
Taille : 98,5 Ko

    C'est bien un purgeur automatique?

  30. #29
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    C'est tout en haut du corps de chauffe il y a un bouchon dessus
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

  31. #30
    mevizou

    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW

    Oui c'est cela
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié

Page 1 sur 3 12 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. [Thermique] Question de fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix. 32kw de 1997
    Par TD95680 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 05/02/2020, 18h06
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw (1995 ) : mise en sécurité.
    Par invite99809102 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/02/2009, 14h38
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix duplex, 28000 F1 de 32kW
    Par invite623be849 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/02/2009, 16h49
  5. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 03/12/2006, 18h27
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...