[Thermique] Pb maintien de la veilleuse après extinction du brûleur chaudière frisquet hydrocomfort 1991-94
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Pb maintien de la veilleuse après extinction du brûleur chaudière frisquet hydrocomfort 1991-94



  1. #1
    Inspirongb

    Pb maintien de la veilleuse après extinction du brûleur chaudière frisquet hydrocomfort 1991-94


    ------

    Bonjour

    Je dispose d une chaudière frisquet hydrocomfort de 91-94 sans électronique avec un ballon,

    J ai changer le vase d expansion + groupe de sécurité + thermocouple de la veilleuse.
    A l allumage de la veilleuse pas de pb le brûleur se déclenche, mais dès que le brûleur s éteint la veilleuse quelques sec après s éteint avec un petit clic tout ça en mode été.

    Ensuite en mode hiver avec circulateur fonctionnant pas de perte de la veilleuse mais étonnamment le brûleur reste allumer un long moment.

    Le thermostat quand je le tourne fait des clics de déclenchement q une fois de temps en temps mais moins fréquent maintenant est ce que ça viendrait de la commande ou de la bobine sur le bloc gaz

    Merci pour vos eclairages

    -----

  2. #2
    célplombier

    Re : Pb maintien de la veilleuse après extinction du brûleur chaudière frisquet hydrocomfort 1991-94

    Bonjour Inspirongb, question 1; La veilleuse tient plus de 5 minutes toute seule (il ne faut pas que le bruleur se déclenche juste aprés l'allumage de la veilleuse pour mon cheminement d'aide) sans aucune demande eau chaude ou chauffage sur la chaudiere ?

    question 2; quand tu dis qu'en mode hiver le bruleur reste allumé longtemps, c'est quoi longtemps ? quelle est la température de ton eau indiquée sur le manothermomètre ?

    question3 tu parle du thermostat que tu tourne, tu parle de quoi ? de la molette ronde de la chaudiere ? celle du chauffage ou celle de l'eau chaude ? ou autre ?

    bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  3. #3
    Inspirongb

    Re : Pb maintien de la veilleuse après extinction du brûleur chaudière frisquet hydrocomfort 1991-94

    Bonjour

    Voici quelques réponses

    Question 1: je suis sur une veilleuse permanente

    Question 2: le manomètre en entrée du circuit de chauffage indique de mémoire dans les 75degres

    Question 3 : oui c est la molette de réglage de la puissance chauffage et eau chaude en même tempsNom : E0F55EE9-5149-480B-A895-7090FCC1895F.jpeg
Affichages : 34
Taille : 308,7 Ko

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 28000 F1 32 kw de 1991
    Par inviteadf2a45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2023, 11h26
  2. changement de gaz chaudière sur bloc gaz honeywell veilleuse et brûleur
    Par CHADOCUM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2019, 19h48
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW de 1991 le brûleur ne s'allume plus ? [Résolu]
    Par invite495cf495 dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 23/02/2016, 12h12
  4. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/02/2007, 17h29
  5. [Thermique] Frisquet Hydrocomfort 80/450: pb de pression
    Par invite47cba621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 31/01/2007, 17h34
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...