[Thermique] Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S



  1. #1
    lawlaw28

    Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S


    ------

    Bonsoir,

    J'ai un problème d'allumage sur une Alixia S, quand je la démarre, la flamme s'allume, la température monte rapidement à la température demandée puis elle s'éteint. La flamme se rallume lorsque la température descend à 24°. Sachant que j'ai purgé les radiateurs et fais l'entretien de l'échangeur.
    Qui peut m'aider svp ?

    Merci,

    -----

  2. #2
    trebor

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Citation Envoyé par lawlaw28 Voir le message
    Bonsoir,

    J'ai un problème d'allumage sur une Alixia S, quand je la démarre, la flamme s'allume, la température monte rapidement à la température demandée puis elle s'éteint. La flamme se rallume lorsque la température descend à 24°. Sachant que j'ai purgé les radiateurs et fais l'entretien de l'échangeur.
    Qui peut m'aider svp ?

    Merci,
    Bonjour,
    Le circulateur fonctionne t-il pour envoyer l'eau chaude vers les radiateurs ?
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    célplombier

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Bonjour à tous, A lire ton descriptif je soupçonne une absence de contrat d'entretien... non ? Voir ce blog avec blogger de google; https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188 et ce afin de valider que ta pompe fonctionne bien
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  4. #4
    lawlaw28

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Bonjour à tous,

    La pompe de circulation fonctionne, et j'ai une pompe supplémentaire à la sortie. Pas de bouchage dans les radiateurs, pas d'Air.

    Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    célplombier

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Je me permet de poser la question, comment as tu vérifié le bon fonctionnement de la pompe ?

    Et quand tu dis que tu as une pompe supplémentatire à la sortie cela veut dire quoi exactement ?

    Merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  7. #6
    lawlaw28

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Bonjour,
    J'ai ouvert la visse frontale en fonctionnement et elle tournait bien.

  8. #7
    passelaigue

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    bonsoir,
    voir si les robinets de barrage départ/retour son bien ouvert. Voir si il y a un clapet anti retour (peu être coincé)
    cdlt

  9. #8
    célplombier

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Il faut vérifier la température juste avant la pompe sur le tuyau, la température de la pompe et la température après la pompe elles doivent être quasi identique si la pompe est plus chaude et que après la pompe c'est plus froid c'est que la pompe a un soucis
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  10. #9
    passelaigue

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    bonjour,
    voir aussi le filtre sur retour chauffage
    cdlt

  11. #10
    lawlaw28

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Bonjour,

    Ou est ce qu'il peut y avoir un clapet anti retour svp ? Jee suis bricoleur mais pas spécialiste

  12. #11
    lawlaw28

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    Bonjour à tous,

    Je vais vérifier les températures avant et après la pompe aujourd'hui, le filtre aussi.
    Concernant la pompe supplémentaire installée, elle est sur le tuyau de sortie de chaudière (eau chaude), car la chaudière alimente 5 radiateurs au rdc, et 4 au premier.

    Bonne journée.

  13. #12
    passelaigue

    Re : Problème d'allumage sur une chaudière chaffoteaux et Maury Alixia S

    bonjour,
    le clapet anti retour se trouve sur le départ chauffage, généralement en laiton mais certains sont dans la fixation circulateur (clapet plat)
    cdlt

Discussions similaires

  1. Probleme de pression sur chaudiere chaffoteaux alixia S
    Par invite668dfa40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2019, 16h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/01/2015, 18h30
  3. [Thermique] chaudiere chaffoteaux maury niagara delta problème allumage
    Par invite430c9119 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2013, 12h51
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF probleme allumage rampe
    Par invite6df138ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 10/01/2013, 17h23
  5. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Nectra Confort 3.24FF: probleme d'allumage
    Par invite0ee515e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2008, 21h35
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...