[Divers] Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plus
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13

Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plus



  1. #1
    Jase7

    Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plus


    ------

    Bonjour,

    J'ai monté mon portail à 2 vantaux voici 6 ans environ
    Voici environ une semaine, le portail 1 posait pb s'ouvrait difficilement et restait bloqué en position intermediaire
    Maintenant cela s'est aggravé, le vantail demarrant en 1er (le 1) est bloqué environ au milieu et le moteur apparemment ne tourne plus; j'etais à l origine en force basse; je viens d'essayer les 3 autres possibilité mais rien ne bouge
    Sur le moteur M2 et le M1, il y a bien une tension quand on appuie sur setup (2 voyants rouges)
    Je ne sais pas si le pb vient :
    de la carte du boitier E024S
    du moteur enterré 770N (M1 bloqué)
    d'un cablage ou autres
    Y a t'il un fusible sur chaque moteur?
    J'ai deja fait quelques essais mais pour l instant rien de nouveau
    Quand j appuie sur SETUP puis arret qd les voyants sont fixes et rouges, le 1er vantail M1 reste bloqué (position intermediaire, rien ne bouge) mais le second M2 s'ouvre bien et se referme bien
    Merci de votre aide, cordialement

    -----

  2. #2
    Jeryko

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Bonjour,

    Je pense d'abord à un problème mécanique pour ton cas.

    Ce n'est qu'après avoir vérifié cela que tu pourras envisager des problèmes électriques.
    Une chose à la fois.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  3. #3
    Positron1

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Salut,
    du moteur enterré 770N (M1 bloqué)
    Je ne connais pas ton appareil mais si c'est un moteur enterré, n'aurait il pas pris l'humidité ?
    Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres

  4. #4
    Jeryko

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    roulement bloqué ou dur dans le portail, pièce déformée ... ?

    (Des têtards dans le mécanisme ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2024 à 16h14.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jase7

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Bonjour,

    Humidité, je ne pense pas, c'est un moto-reducteur electrique classique, l axe du 770N tourne avec des engrenages, seul 2 fils arrivent au moteur et en 24V
    Panne mecanique possible mais pourquoi si tot et comment la detecter? inverser les cables qui arrivent au M1 et M2? Le courant arrive bien sur M1 et M2
    clt

  7. #6
    Jeryko

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Il faut démonter pour voir ce qui se passe.
    Quelques outils, ... et 2 mains ça va beaucoup mieux.
    Je ne peux pas le faire pour toi !
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  8. #7
    Jase7

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Bonjour,
    Nouvel essai ce jour avec du vent
    Rien n'a changé j'ai interverti les 2 sorties de moteurs sur la carte et c'est tj le meme vantail qui fonctionne (cad le second vantail initialement sur M2 et maintenant sur M1) et non celui coincé en milieu de course: J'en deduis donc que la carte electronique doit tj fonctionne et que c'est le motoreducteur du Vantail 1 qui doit etre changé (pres de 500 € pour le moteur complet 770N ou 250 € que pour le moto reducteur) Je vais regarder tout de même les cables du moteur avant ou cas ou mais je n'y crois pas trop
    Je m'attaque au demontage du motoreducteur des que le temps le permettra

  9. #8
    Jeryko

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Bonsoir,

    Effectivement, cela pourrait venir d'un câble abimé.
    Je pense surtout un un problème mécanique : roulement à billes bloqué, dents de pignon d'engrenage cassées, etc ...
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  10. #9
    Jase7

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Bonjour,
    Je viens de demonter le coffre contenant moteur et engrenage
    Après avoir enlevé le moteur proprement dit, j'ai verifie que la tension de 26 V arrivait bien sur les cables
    Essai du moteur avec 2 cables et un transfo 240/24V, le moteur tourne
    De plus en plus bizarre, c'est pas le moteur qui semble poser pb
    Rien d anormal dans la boite avec les pignons et la graisse
    D'ou le problème pourrait il venir? programmation defectueuse ? carte E024S?
    J'en perds mon latin
    Merci de votre aide

  11. #10
    golfo57

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Bonjour à tous,
    Citation Envoyé par Jase7
    Sur le moteur M2 et le M1, il y a bien une tension quand on appuie sur setup (2 voyants rouges)
    C'est une indication sur la carte pour la commande, mais as-tu mesuré sur les sorties? Par la suite au #5 tu écris: Le courant arrive bien sur M1 et M2, as-tu mesuré?
    Citation Envoyé par Jase7
    Essai du moteur avec 2 cables et un transfo 240/24V, le moteur tourne
    Avant de démonter j'aurai peut-être commencé par là. @+

  12. #11
    Jase7

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Merci de ta reponse golfo

    Cependant, j avais deja verifié la tension au niveau de J8 (26V) et J7 (26V) donc il fallait bien que je me dirige sur le moteur
    Comme je viens de demonter la boite contenant le moteur coté M1, je viens de m apercevoir qu'il fonctionne sur du 24 V donc ca vient pas de la
    Reste la carte E024S que j'avais soupconné au debut mais comme il y avait du courant (26V) au niveau du J8 et de J7, on m a dit que ca venait surement du moteur, j'ai donc tout demonté
    Que me reste t il à voir, maintenant que tout est deregle, j'ai l impression que le setup ne se fait pas comme il devrait; je pense a une programmation de la carte defectueuse à reregler
    Maintenant, plus rien ne bouge, la lampe s'allume en J3 (et s'eteint après une temporisation assez longue) ni le vantail 1 (bloqué à 45°) ni le vantail 2 (fermé); je vais sans doute refaire le setup après avoir remis le vantail 2 a 45° environ
    Rappel des differents reglages
    reglage des switchs DS4 off -DS3 on donc pour moteur 770, DS2 on- DS1 off donc pour une force medium low force (il etait regle initialement sur low soit DS2 off)
    1 er moteur qui doit s'ouvrir sur M1 (J7) c'est celui qui etait bloqué
    Logique E (semi-auto) 2 clignotements
    Je n'ai pas mis le reglage du vent ni reprogrammé mes telecommandes vu que rien ne fonctionne maintenant

    Merci de votre aide

  13. #12
    Positron1

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Salut,
    As tu essayé d'accompagner en poussant ton portail lors de l'ouverture (ou fermeture )
    Voilà ce qu'il pourrait se passer, lors du mouvement, s'il y a un dur, il devient plus résistant, tu montes en intensité et le système se met en sécurité
    Testes donc ton moteur sans entraîner le portail
    Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres

  14. #13
    Jase7

    Re : Portail FAAC armoire E024S avec 2 moteurs 770N; pb 1 moteur bloqué à mi course qui ne bouge plu

    Merci,
    Je pense que je vais deposé le second vantail, et mettre les 2 mecanismes comme si les vantaux etaient à 45 ° et essayer de refaire un setup et voir si la carte reagi ou pas

  • Discussions similaires

    1. [Divers] Portail Faac EO24S avec moteurs 770N 24VDC enterrés
      Par LaVieBelle dans le forum Dépannage
      Réponses: 20
      Dernier message: 02/11/2023, 17h33
    2. [Divers] Portail système FAAC E024S
      Par invite30f727f6 dans le forum Dépannage
      Réponses: 7
      Dernier message: 12/06/2022, 09h41
    3. Problème clignotant portail FAAC E024S
      Par invitebb57f652 dans le forum Bricolage et décoration
      Réponses: 12
      Dernier message: 07/01/2021, 00h10
    4. Aide pour programmation moteur faac E024S
      Par invite1a160e5f dans le forum Bricolage et décoration