Bonjour à tous , tous mes bons vœux pour 2026 à cette communauté aidante,
svp :
Je cherche un avis technique sur un problème de montée de pression sur un circuit de chauffage.
Contexte
Chaudière très ancienne (environ 60 ans), marque Procité
Chauffage central uniquement (radiateurs)
Ballon ECS intégré dans le corps de la chaudière
Vase d’expansion type Flexaire (petit volume)
Le chauffage fonctionne normalement, mais la pression monte d’environ +0,5 bar tous les 2 jours
Je dois régulièrement purger pour revenir à une pression correcte
Installation sanitaire;
La cuisine et la SDB sont éloignées de la chaudière
J’ai installé un cumulus électrique près des points d’eau
Le cumulus est alimenté par l’eau chaude provenant de la chaudière (eau préchauffée)
Cela me permet de couper la chaudière l’été
Je soupçonne une micro-fuite interne ou un échangeur ECS percé :
L’eau sanitaire (sous pression réseau) passerait lentement vers le circuit chauffage
Même un très faible débit expliquerait la montée lente mais continue de pression
Questions
Cette hypothèse vous semble-t-elle cohérente sur une chaudière aussi ancienne ?
Le phénomène peut-il être lié à l’échangeur ou au ballon ECS intégré, même sans fuite visible ?
Existe-t-il une solution pour conserver un préchauffage ECS vers le cumulus sans risquer de réalimenter le circuit chauffage ?
À défaut, l’isolement complet de l’ECS de la chaudière est-il la seule solution fiable ?
Merci d’avance pour vos retours et avis techniques.
Cordialement
-----



, la chaudiere