[Thermique] Bruleur de dietrich M 100
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Bruleur de dietrich M 100



  1. #1
    ANNAB

    Bruleur de dietrich M 100


    ------

    Le bruleur ne démarre pas car je n'ai pas 220 V au niveau de l'electro vanne ( 167V ) donc pas de carburant.
    J'ai remplacé l'E V complet avec le noyau. Je souhaiterais savoir d'ou viennes les 220 V afin de remonter a la source du problème.

    Cdlt

    -----

  2. #2
    ThomasV

    Re : Bruleur de dietrich M 100

    Bonjour,
    Quelque photo pourrais nous aider a mieux comprendre
    Cordialement, Bonne chance et bon courage.

  3. #3
    Renzo

    Re : Bruleur de dietrich M 100

    Bonjour,

    Beaucoup de points d'ombre dans ta question.

    As-tu du 220 en entrée de la fiche brûleur (ou du boitier de contrôle) ?
    Quelle référence chaudière ?

    Cordialement

  4. #4
    yaadno

    Re : Bruleur de dietrich M 100

    Je souhaiterais savoir d'ou viennes les 220 V afin de remonter a la source du problème.
    visiblement ça vient du boîtier de contrôle...duquel partent d'autres cables sensés sortir aussi en 220V;(boîtier qu'il est interdit d'ouvrir);
    cdlt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    racard

    Re : Bruleur de dietrich M 100

    Citation Envoyé par ANNAB Voir le message
    Le bruleur ne démarre pas car je n'ai pas 220 V au niveau de l'electro vanne ( 167V ) donc pas de carburant.
    J'ai remplacé l'E V complet avec le noyau. Je souhaiterais savoir d'ou viennes les 220 V afin de remonter a la source du problème.

    Cdlt
    bonsoir on ne bricole pas avec les sécurités gaz ou fioul sur les bruleur à air soufflé.
    si l’électrovanne n'est pas alimentée c'est que les conditions initiales ne sont pas OK
    on vérifie la présence du secteur sur le bornier d'alimentation ensuite on consulte la notice technique d'entretien on s'équipe d'un multimètre et on cherche la panne remplace le boitier de sécurité par un neuf etc...

Discussions similaires

  1. [Thermique] allumage brûleur de dietrich
    Par invite453ce812 dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 07/01/2015, 10h30
  2. [Thermique] Brûleur M1 De Dietrich : cherche notice ?
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/03/2011, 17h30
  3. [Thermique] Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    Par invite3de1d88b dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/03/2010, 15h21
  4. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par invitecfea0b87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 05/11/2009, 06h29
  5. [Thermique] Coupure Bruleur De Dietrich
    Par invite3944083d dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 22/11/2007, 09h30
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...