Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
Vue hybride
02/04/2026, 13h18
#1
Bricole32
Date d'inscription
avril 2026
Messages
3
Re : Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
Merci pour cette réponse mais un peu évasive.
Je mesure quoi ?
La coupure ne ce fait que après un certain temps.
02/04/2026, 21h41
#2
gienas
Modérateur
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 941
Re : Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
Bonsoir Bricole32 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par Bricole32
... Je mesure quoi ?
La coupure ne ce fait que après un certain temps.
Je trouve au contraire que la réponse de izentrop est très sensée, vu le nombre d’indices fournis.
Il est logique qu’un disjoncteur divisionnaire se déclenche après un retard, qui dépend du degré de dépassé.ent du calibre. Il saute instantanément en cas de court circuit qui ”consomme" le maximum possible par l’installation, mais ne saute jamais Si l’on consomme le calibre ou un tout petit peu plus.
Le courant à mesurée est celui du fil de phase de l’alimentation du dispositif. L’utilisation de l’ampèremètre est dangereuse et compliquée. Il faut une pince ampèremétrique qui prend le seul fil rouge, on choisit le mode ”pince” du multimètre et on lit.
Connaissant le courant normal qui doit passer, il faut chercher pourquoi il y a plus, et/ou trouver quel est l’ensemble qui se gave indûment.
03/04/2026, 07h08
#3
Bricole32
Date d'inscription
avril 2026
Messages
3
Re : Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
Bonjour,
Merci pour votre réponse beaucoup plus explicite et précise.
Il me faut trouver une pince ampèremétrique.
Je reviendrai vers vous suivant le cas.
Bonne journée