Bruleur de dietrich M120 N se met en sécurité



  1. #1
    Emyf2019

    Bruleur de dietrich M120 N se met en sécurité


    ------

    Bonjour à tous,
    Depuis l entretien de ma chaudiere fioul de la marque de dietrich qui a eu lieu il y a 2 semaines, le bruleur s'est deja mis en sécurité 3 fois. Elle a fonctionné sans aucun soucis pendant toute l année. Le gicleur a ete remplacé pendant l entretien. Les electrodotes et l electrovanne ont ete remplacé l annee derniere.. lorsque je rearme le bruleur il redémarre sans aucun soucis. Quels contrôles je peux faire ? Toutes les idées et conseils sont le bienvenu.

    -----
        

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : Bruleur de dietrich M120 N se met en sécurité

    Bonjour,
    cas de figure que j'ai eu l'occasion de traiter
    il s'avérait que le gicleur original Delavan remplacé a neuf par un identique créait un tel souci
    je l'ai remplacé a neuf par un Danfoss avec des caractéristiques analogues (usinage plus rigoureux)
    et cela a réglé le souci de façon définitive et a la suite de cela
    je suis resté sur ce modèle en Danfoss a chaque remplacement annuel,
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  3. #3
    Renzo

    Re : Bruleur de dietrich M120 N se met en sécurité

    Bonjour,

    Le technicien a-t-il fait un contrôle de combustion lors de l'entretien et si oui poste le ticket avec les valeurs relevées.

    Cordialement
        

  4. #4
    Emyf2019

    Re : Bruleur de dietrich M120 N se met en sécurité

    Je vous joint le ticket
    Images attachées Images attachées  
        

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Renzo

    Re : Bruleur de dietrich M120 N se met en sécurité

    Bonjour,

    A priori il y a un problème de réglage car le taux de CO² est trop élevé.
    Plusieurs causes possibles : gicleur non adapté, mauvais positionnement de l'accroche flamme ou encore mauvais réglage de combustion.
    Le mieux est de signaler au technicien qu'il y a un problème suite à l'entretien et le faire repasser.

    Cordialement
        

Discussions similaires

  1. [Thermique] Bruleur de dietrich M 100
    Par ANNAB dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2026, 23h37
  2. De Dietrich GT120 : mise en sécurité bruleur à répétition
    Par invite15ef7c06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2023, 05h30
  3. Référence coffret de sécurité pour brûleur M104 PS De Dietrich.
    Par invitebbf84a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/08/2014, 16h28
  4. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par invitecfea0b87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 05/11/2009, 06h29
  5. [Thermique] Coupure Bruleur De Dietrich
    Par invite3944083d dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 22/11/2007, 09h30
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...