alimentation + protection chauffe-eau
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

alimentation + protection chauffe-eau



  1. #1
    invited086bd7c

    alimentation + protection chauffe-eau


    ------

    Bonjour,

    je veux installer un chauffe-eau électique de 300 l d'une puissance de 3000w en triphasé.Voici mes questions :
    combien de fils doit avoir le cable d'alimentation ?
    4 (3 phases + terre) ou 5 (3 phases + neutre + terre)
    Quelle section pour les fils ? est-ce que 1,5mm2 suffit ou faut-il 2,5mm2 ?
    Enfin, quel calibre pour la protection au tableau ? disjoncteur de 10A suffisant ou 16A ? préciser éventuellement la courbe si spécifique.
    D'avance merci de vos réponses.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    BJr Roland,
    Par SECURITE il faut une TERRE !!
    Pour de telle puissance (pendant plusieurs heures) faut du 2.5mm2.
    Un disjoncteur 10 amp ne convient pas :3000/230=14 amp
    Un 16 amp doit pouvoir "passer" ,bien que limite.
    Cordialement
    Edit : Youp je me suis planté (c'est en tri, pas en mono !!)

  3. #3
    Gérard

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    Bonjour,
    Les nouveaux chauffes-eau ont une petite carte électronique pour la connexion d'anode (ou de cathode, j'ai un doute) contre la corrosion. Cette carte doit être alimentée en 230V (voir transfo), il faut donc 5 cables, 3 phases, le neutre et la terre.
    Gérard.

  4. #4
    invite09fc27e2

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    Bonjour,

    Cette question est restée sans vraie réponse....
    Je suis dans le même cas:
    - Triphasé 3x15A
    - Ballon 300L 3kW.
    Je me demande:
    - comment faire la protection du ballon (équipement, ou équipement + personnes ==> quel disjoncteur et/ou différentiel)
    - question supplémentaire: comment le rattacher à un contacteur jour/nuit et de quel modèle...

    D'avance merci de vos réponses

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Disjoncteur triphasé:http://i17.ebayimg.com/06/i/001/36/13/235e_2.JPG
    Un contacteur jour/nuit "triphasé", la commande de la bobine étant en monophasé.http://www.france-electric.com/Files...66166Small.jpg
    A+

  7. #6
    invite09fc27e2

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    Le disjoncteur en question est-il bien un multi9 C32N? Combien d'Ampères?

    Si je dispose de disjoncteur tetrapolaires multi9 C32N - 20A, puis-je les utiliser également?
    Le différentiel (ou vigi, si j'ai bien compris) est-il requis?

    Merci

  8. #7
    f6bes

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    Citation Envoyé par djodjo35 Voir le message
    Le disjoncteur en question est-il bien un multi9 C32N? Combien d'Ampères?

    Si je dispose de disjoncteur tetrapolaires multi9 C32N - 20A, puis-je les utiliser également?
    Le différentiel (ou vigi, si j'ai bien compris) est-il requis?

    Merci
    Bjr à toi,
    Tu dis que t'as 3x15A de consommation .Donc au mini faut cela.

    Dans les installations domestiques le "vigi" n'est pas de mise.
    Mais rien n'interdit le "plus" !

    Un dispostitif différentiel de SECUTITE (30 mA) des personnes est FORTEMENT conseillé . Obligatoire dans les installations NEUVES (pour avoir la conformité consuel)
    Bonne journée

  9. #8
    invite09fc27e2

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    Merci bien de ces précisions.
    Pour ce qui est du type du disjoncteur (C32N) as-tu des éléments...?

    Bonne journée (déjà bien entamée) à toi également.

  10. #9
    invite94678903
    Invité

    Re : alimentation + protection chauffe-eau

    Citation Envoyé par djodjo35 Voir le message
    Le disjoncteur en question est-il bien un multi9 C32N? Combien d'Ampères?

    Si je dispose de disjoncteur tetrapolaires multi9 C32N - 20A, puis-je les utiliser également?
    Le différentiel (ou vigi, si j'ai bien compris) est-il requis?

    Merci
    Bonjour je suis nouveau sur le forum et je suppose que j'arrive trop tard pour cette question ?

    Juste un mot pour dire que si la protection est en 20 A il faudra tirer du 2,5 alors que pour 3 KW (en tri) un 5 G 1,5 est suffisant.

    Pour la protection differentielle elle devrait déja être présente en amont du disjoncteur du ballon.Sinon ce n'est pas compliqué maintenant, c'est 30 mA sur tous les circuits.

    @+

Discussions similaires

  1. [Thermique] pb alimentation chauffe eau pacific
    Par invite39ce5db5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/08/2007, 10h29
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...