bonjour
pourquoi on a toujours 220v meme si on branche plusieurs appareil sur une prise ???
-----
bonjour
pourquoi on a toujours 220v meme si on branche plusieurs appareil sur une prise ???
Parce que l'impédance du 230V fourni par l'EDF est presque nul.
ok
c'est quoi l'indépendance???
En France on a jamais 220V sur une prise ..... On a toujours 230V et ceci depuis plus de 30 ans .
On a toujours 230V +-5%, de mémoire, car la résistance interne du réseau EDF est très faible et quand tu branches un nouvel appareil, la chute de tension est mesurable mais faible et la tension reste toujours entre 218 et 241V.
Ceci dans le cas idéal où tu n'habites pas à Petaouchnok avec un branchement EDF avec une ligne de 500m et un voisin qui a des grosses machines outils ........
Comme Daudet à dit fort justement (Hugh!).
Mais si tu viens chez nous autres, en particulier chez moi, vieille maison montréalaise construite pour les soldats de retour de la Guerre (45) tu verras que quand tu pars le micro ondes, la lumière baisse. Il faut dire que avec du fil d’aluminium (sic!) l’indépendance de la ligne en prend un coup!
Hello!
C'est pas du 110 au Canada?
Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
Bonjour, je vais peut-être vous faire dresser les cheveux sur la tête (quoi de plus naturel, avec du 230Vac ? ) mais il me semblait avoir lû que les cables THT (400kV) étaient en alu, pour que se soit moins lourd - et moins cher ?Comme Daudet à dit fort justement (Hugh!).
Mais si tu viens chez nous autres, en particulier chez moi, vieille maison montréalaise construite pour les soldats de retour de la Guerre (45) tu verras que quand tu pars le micro ondes, la lumière baisse. Il faut dire que avec du fil d’aluminium (sic!) l’indépendance de la ligne en prend un coup!
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
C'est exact, avec une âme en ferraille. Mais entre le transfo EDF et ton compteur, c'est du cuivre. Une chute de tension de 50V sur du 400KV (ou du 13KV) est négligeable par contre sur du 230V, c'est la Kata !
Salut,
Chez moi, je suis en fin de ligne (reste deux maisons avant la terminaison de la ligne) et alimenté en triphasé "230V" Neutre non distribué.On a toujours 230V +-5%, de mémoire
Entre phase, je suis à peine à 205Vac pour une et les deux autres la mesure est inférieure à 215Vac.
Comme quoi, tout dépend du contexte mais ce qui est certain c'est que je suis loin des 230Vac théorique.
David.
Non, pas de neutre distribué, en Belgique on a les deux...
Par contre, j'ai un immeuble en location, et là c'est triphasé avec le neutre distribué donc 400Vac ou 230Vac si on utilise le neutre. Mais là, pas d'idée des tensions, car je n'y réside pas...
Donc, chez moi entre phase, c'est la mesure du post#10.
C'est d'ailleurs la galère, car j'ai du investir dans un transfo élévateur pour faire fonctionner plusieurs machines à bois où les moteurs à plusieurs vitesses ne fonctionne qu'en 400Vac peu importe le couplage...
David.
Au fait pour la belgique la tolérence semble être :
En Tension : -8% et +6%
En fréquence : +/- 0.1%
David.
Bonsoir
Comme la grille (distribution) située sous mon compteur à cramée , merci Klaus, EDF est venu réparer : il ne montent plus de ligne cuivre, de l'alu comme durant WWII!
Compte tenu des écart de résistivité il suffit d'augmenter le diamètre des fils de 20% pour obtenir la même impédance de source.
Et l'alu coute 3 ou 4 fois moins cher que le cuivre, désirez vous un dessin?
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
Re
C'est absolument faux, cela dépend de la section de la ligne.
Celle ci présente une résistance et donc une chute de tension, le fusible ou le disjoncteur qui la protègent sont calibrés pour éviter que celle ci ne s'échauffe trop et ne prenne feu en cas de surcharge.
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
j'ai fais simple
c'est un gamin de 13 ans qui pose la question pas un bts
alors immagine la situation
un petit voltmètre, pas précis il branche 3 ou 4 appareils et ne vois de variation significative ?
et si il avait dépassé les capa du fusible ou disjoncteur il aurait compris qu'il ya les limites
bien sur qu'il y a une petite chute de tention , mais j'espère surtout que sa prise est bien protége , et si il touche la phase qu il y a un differentiel sensible
cordialement
Une fois au taf , je me suis fais électrisé , ben même avec un 30 mili , le seul truc que j'ai sentis , c'est la châtaigne , et pas vraiment la baisse de tension lol saloperie de guirlande en néon light ...
Bonjour.
Autre question du même genre : comment la fréquence du réseau (50 Hz) est-elle régulée en dépit des fluctuations de la charge ?
Bonne journée.
Bonjour,
La réponse en regardant le schmilblick de coluche.
ça y ressemble beaucoup...
E.
Bonjour,
justement, il n'est pas fixe : lors des fortes demande en courant, la fréquence baisse, mais remonte ensuite, pour avoir une moyenne de 50Hz, et garder à l'heures réveilles et autres système dont l'horloge est fixée à partir du 50Hz secteur.
Le tout stabilisé par quelques atomes de césium, dans une jolie petite horloge atomique !
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
C'est étrange, j'ai cru constater que la tolérance sur la tension, c'est plutôt du genre +5% -100%...
Quoi que parfois ça frise les +1000% à la louche en cas d'orage, et alors toutes les alims sautent...
J'ai peut-être un élément de réponse extrait du site http://kudelsko.free.fr/articles/transformateurs2.htm
En 1844 déjà Paris se vit dotée d'une place publique éclairée à l'aide de lampes (peut-on déjà parler d'ampoules) à arc électrique. C'est la tension de service de la lampe à arc, à savoir 55 V, qui est d'ailleurs à la base des valeurs de tension normalisées de 110 et 220 V -pour la mise en série, respectivement, de 2 ou de 4 de ces lampes. II n'en reste pas moins que, jusqu'à la fin du 19ème siècle, l'alimentation en énergie électrique pour les habitations, l'éclairage des rues et les machines se fit principalement à l'aide de courant continu.
Voilà donc pourquoi on a un multiple de 55V. Ensuite on est passé de 110V à 220V depuis une 50aine d'année pour une question de perde dans les fils.
Perte dans le cuivre = RI²
Donc on préfère transporter des hautes tensions que des basses tensions puis après on utilise un transormateur pour nous donner une basse tension avec un courant plus élevé.
Relation d'un transformateur parfait :
m = U2/U1 = I1/I2
Donc plus on diminue la tension plus on augmente le courant en sortie à l'inverse plus au augmente la tension de sortie et plus on diminue le courant de sortie.
Pour finir, on ne crée donc pas de l'énergie, on a une puissance en entrée et on la même puissance en sortie en considérant qu'il n'y a pas de perte.
P=UI*racine(2)
Bon ok j'ai pas répondu exactement à la question du début mais ça peut être interessant pour quelqu'un.
Bjr antoane,Bonjour,
justement, il n'est pas fixe : lors des fortes demande en courant, la fréquence baisse, mais remonte ensuite, pour avoir une moyenne de 50Hz, et garder à l'heures réveilles et autres système dont l'horloge est fixée à partir du 50Hz secteur.
Le tout stabilisé par quelques atomes de césium, dans une jolie petite horloge atomique !
Ben NON!
Si la fréquence se casse la figure (surcharge importante) faudrait ATTENDRE (pendant combien de temps !!) l'inverse pour que ll'INVERSE se produise et ..........avoir une "Moyenne" à 50 hertzs !!
M'étonnerait que le secteur soit controlé au "césium" !!
A+
Re-bonjour.
Je précise ma question. Quand on branche un alternateur de petite puissance (quelques kVA) sur le réseau, la vitesse de rotation de l'alternateur est imposée par la fréquence du réseau. Augmenter la puissance mécanique fournie à l'alternateur entraine l'augmentation de la puissance électrique délivrée par l'alternateur et n'a aucune influence sur sa fréquence du rotation (constatation que tout étudiant en électrotech peut faire en TP). Sachant que le réseau français est alimenté par une multitude d'alternateurs de puissances plus ou moins comparables et qui ont tous une contribution individuelle faible par rapport à l'ensemble, par quel biais la fréquence du réseau est-elle maintenue ? Et au niveau européen ? Une idée ? Des infos ? Des références sur la toile ?
Merci de votre contribution et re-bonne journée.
J'ai pû me tromper, mais il me semble avoir vû cet hivers (lorsque justement, il y avait eu des des risques de rupture d'aprovisionement (notement en Bretagne) dûs à une sur-consomation) dans une centrale, la fréquence approximative de la tension de sortie, qui n'était pas de 50Hz.
Mais j'ai pû me trompé.
Quand au Césium, c'est Louloute/QC qui l'avait énoncé, dans un post, il y a fort longtemps....
A vérifier.
PS : Daudet, t'aurais l'adresse du site en question ?
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
mesure non valable, la fréquence est garantie sur une période de 24H
Je l'ai recherché ... pas retrouvé. Il avait été cité dans un forum d'électronique et c'était curieux à voir!PS : Daudet, t'aurais l'adresse du site en question ?