Bonjour,
J'ai trouvé un transformateur et un pont de diode.
J'ai calculé que mon transfo pouvait donné un 1A et mon pont de diode mon a 6A donc je voulait savoir la formule pour calculé un condo en sortie de pont de diode.
Merci.
-----
Bonjour,
J'ai trouvé un transformateur et un pont de diode.
J'ai calculé que mon transfo pouvait donné un 1A et mon pont de diode mon a 6A donc je voulait savoir la formule pour calculé un condo en sortie de pont de diode.
Merci.
Bonsoir Frinezy et tout le groupe
La formule générique est
I*Delta_t=C*Delta_V dont on tire C=I*Delta_t/Delta_V
En 50 Hz, Delta_t vaut 10 ms en double alternance, et 20 ms en simple alternance, soit 0,01s ou 0,02s. Un pont à 4 diodes c'est 10 ms.
I est le courant en ampères débités, et Delta_V l'ondulation en V que l'on accepte.
C est en farads.
Merci, Delta v c'est la tension de sortie du transfo
Valeur efficace ou max?
Merci
Non non non! C'est l'ondulation, ou, dit autrement, la variation de tension périodique, qui découle du courant fourni et du condensateur choisi.
La tension n'est pas parfaitement continue. Elle varie entre des crêtes et des creux. C'est cette variation qui s'appelle delta_V.
Bonsoir,
Donc Delta_V c'est la tension de sortie ou la période?
Merci
Bjr à toi,
Google est un préçieux ami !
C'est ça:
http://www.carnets-tsf.fr/images/redres2.jpg
En sortie du pont de redressement on place un condo. Se condo se charge.
Si tu ne demande AUCUN courant. Il n'y a pas "d'ondulation".
La tension RESTE constante.
SI tu raccordes un "récepteur" sur ton condo, tu décharges celui çi un court instant, car les diodes du pont vont venir compenser rapidement la décharge, mais entre temps (meme si c'est bref) la tension diminue.
Bien sur PLUS du demandes de courant, plus la chute de tension est importante.
Le condo n'arrive pas à compenser suffisamment.
Donc plus le condo est gros plus il peut fournir de courant durant le temps que les diodes sont "inactives".
En gros on compte 1000 uF par ampére.
Mais tout dépends de "l'ondulation" que l'on se fixe ou que le montage accepte pour son fonctionnement normal.
Petite apartée: sur un montage j'ai 30 volts d'ondulation....pour 3000 volts service.
Mais cela n'a aucune importance pour CE montage.
A+
Bonjour,
L'histoire de plus le condo est gros plus ce cera "regulier" je le sais.
J'ai pu lire sur un autre forum 6800µF par ampère.
Comment calculé Delta_V.
Merci.
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Remoi,
T'es vraiment faché avec Google , Frinezy ?
Pourtant c'est qq'un de trés bonne composition!
Donc si j'avais à connaitre "calcul du taux d'ondulation" , je lui poserais la question en ces termes.
Il devrait comprendre.
Bonne journée
Le Delta_V est ton objectif pour que ton montage connecté derrière fonctionne bien. Suivant le type de montage (analogique ou numérique par exemple), il sera moins sensible à ondulation superposée à la tension continue de ton alim. Par exemple, un circuit à base de relais va se moquer de l'ondulation et tu pourras tolérer un delta_V de 1V par exemple, par contre tu imagines bien qu'un ampli audio pour lequel la fréquence du 50Hz est audible, ne supportera pas une forte ondulation, on choisira dans ce cas un delta_V faible et donc des capacités fortes !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Bonjour,
J'ai fais un schéma du montage que je veux réaliser.
Merci. Désolé pour les détails.
Bonjour,
Le transfo fait 12V sous 220V mais 15v sous 230V sinon c'est 24v mais c'est 30V sous 230V.
C'est justement la que intervient le régulateur 5V.
Faut prendre 500mA pour avoir de la marge.
Merci.
Bonsoir,
J'ai souvent vue que l'on mettais un condo avant le régulateur et apres le régulateur.
Je me demande pourquoi? Dans se montage devraige en mettre.
Merci
Bjr à toi,
Si on mets des condos aux BORNES des régulateurs , ce n'est pas pour assurer un" filtrage", mais pour éviter que celui çi n'entre en OSCILLATION.
Ces condos doivent etre au plus présdes broches du régulateur et non pas à 10 cms. Ils sont généralement de valeurs assez faibles (100 nano).
Ces condos ne participent donc que TRES PEU au filtrage général.
Voir "conditions d'utilisation des régulateurs".
A+
Bonjour,
Si je mets deux condo de 1µF de chaque coté c'est bon.
Merci
PS: J'ai mis au dessus de régulateur 5V, la référence du régulateur.
Bonjour,
Voici le datasheet du régulateur:Cliquer ici
j'ai pu trouvé un schéma et il indique un condo de 1µF en Amont mais pas en aval.
Merci.
Bonsoir,
En fait, dans un montage régulateur comme tu nous le montres correspond à l'assemblage de deux montages:
- un redresseur + condensateur de filtrage
- un régulateur + condensateur minimum de stabilisation de boucle
donc, au niveau du schéma, on a l'impression que le régulateur est entouré de deux condensateurs ! c'est trompeur !
Par exemple, si ton régulateur est connecté à une pile ou à une batterie, le condensateur amont n'est pas nécessaire !
En revanche, le condensateur aval est représenté sur un schéma près du régulateur (c'est trompeur !) alors qu'en fait, il faut tenir compte de la charges capacitive totale du circuit de charge et en particulier, les condensateurs de découplage d'alim disposés aux bornes des circuits intégrés. Donc même si le schéma montre une capa de 100nF en sortie du régulateur, il ne faut pas oublier les 10 ou 20 condensateurs de 100nF derrière, ce qui représente vite des µF...
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Bonsoir
Sur mon schéma faut que j'en ou en amont en aval ou ou les deux.
D'apres se que j'ai compris va en falloir 1 en amont a cause du transfo et en aval.
Merci.
PS:Je pourrais avoir le calcul de mon condo?
Bonsoir Frinezy et tout le groupe
Tu as la formule, reste à l'appliquer.
Si ton transfo délivre 12V efficaces, la crête redressée sera à peu près Û=12*racine de 2.
Comme tu fixes ton courant à 0,5A, Ton ondulation pourra être telle que les creux ne descendent pas en dessous de 5+3=8V. Le 3V c'est le drop out du régulateur.
Le delta_V=Û-8.
Tu choisis la valeur normalisée supérieure à la valeur calculée, avec une tension de service de 35V ou plus, surtout pas moins.
Attention, compte tenu de ta "très haute tension" d'entrée, ton régulateur va chauffer très fort. Il est en principe protégé, et ne se laissera pas cuire, mis ton courant risque fort de chuter.
Bon soir,
Il sort 15 V de mon transfo meme si les diode abaisse un peu je peu mettre une résistance comme mon transfo peut donner jusq'a 1A.
Merci
Bonjour à tous
La résistance pourrait soulager le régulateur en dissipant une partie de la puissance. Mais où la mettre? Et comment la calculer?
Pour les 15V, je ne suis pas sûr. Je soupçonne une mesure à vide, hors le transfo est spécifié en charge, et comme il ne débite que sur les crêtes pour fournir toute l'intensité moyenne, la chute de tension est plus forte que le calcul strict.
Bonjour
D'après les données que tu donnes (12 Veff pour 5 Vdc en sortie), le condensateur de filtrage doit faire au minimum 470µF, ce qui correspond à un courant périodique de 2,5A dans les diodes.
Bonjour,
Sinon je prend une réglable je fais des test avide et en charge avec des résistance puis je prend un potentiomètre ou un truc d'en ce genre.
Merci.