Bonjour
J'ai un transformateur de 500VA et d'après mes calculs, je trouve 2.17 Ampères coté 230V, et 2 * 30V en sortie donc 8.33 A par coté.
Je voulais donc installer un fusible en entrée de 2,5 Ampères et 9 Ampères en sortie par voie si bien sur il existe dans cette gamme.
Vu le courant d'appel pour charger les condensateurs, il faut que j'utilise des fusibles temporisés, mais qu'elle est l'intensité qu'un fusible temporisé peu accepter en un temps court.
L'appel de courant passe par un sofstart sur la partie basse tension 2 * 30V avec 20 Ampères au démarrage pendant 1 seconde maximum.
Comment ce calcul la temporisation du fusible.
Merci
-----