Bonjour à tous,
Comme le titre le laisse sous entendre, j'ai un soucis pour justifier avec la formule mathématique la dimension du dissipateur que j'utilise.
J'utilise un ML33 pour mon L298 (driver moteur)
donc j'ai calculé la puissance utilisée par les portes logiques donc
5V * 24mA * 2 (car elle fonctionne par paire) donc 240mW
pareil pour les transistor qui ont un VCE sat de 1,35 V
Lorsque mon moteur est bloqué, le courant qui le parcourt est de 270mA
donc P=UI= 0,3645 W
il fonctionne par paire donc 729mW
ensuite mon moteur est alimenté en 24 Volts mais au blocage la tension chut à 9,5V
J'ai fait le calcul P=U*I donc 9,5*2,7= 2,565W
Ptot= 240mW+729mW+2,565= 3,534W
ensuite d'après la formule rth=(tjmax-tamax)/pd
Tjmax=150°C
TAmax=50°C
et donc Pd= ptot = 3,534W
donc rth= 100/3,534 = 28,29°C/W
ensuite il y a une autre formule avec Rthja= rth-rtjcase - rthcontact
ce qui donne rthja= environ 25°C/W
Voila et à partir de là je sais plus du tout quoi faire...
et puis le moteur sera bloqué qu'un court instant donc il faudra que je fasse le calcule non pas moteur au blocage mais moteur avec charge, et j'ai essayé mais je trouve rth=31°C/W ... je comprend pas pourquoi c'est plus élevé et comment je dois choisir mon dissipateur avec ces valeurs... je pense que j'ai fais une ou plusieur erreur mais je vois et comprend pas bien.
-----