Bonjour
J'aimerais savoir pour un fil en aluminium, comment calculer la section qu'il faut choisir pour une longueur d'une centaine de mètres et un courant limité à 63 ampères, la tension étant de 72v.
Merci
-----
Bonjour
J'aimerais savoir pour un fil en aluminium, comment calculer la section qu'il faut choisir pour une longueur d'une centaine de mètres et un courant limité à 63 ampères, la tension étant de 72v.
Merci
Courant continu
Chute de tension admissible: 3%
Merci
C'est quoi le contexte ?
Il y a du 230V AC dispo ?
Ce 72V DC, il est fait comment? Il sert à quoi ?
C'est utilisé comme alimentation des ballasts de secours et de la sonorisation...
Voilà, cette ligne existe déjà elle alimente, je réitère, les ballasts et la sono et d'autres petite choses d'une rame. Je précise que c'est partagé entre 8 fils en aluminium de 1,4mm. Mais puisque des problèmes de cramage au niveau desdits fils sont souvent rencontrés je me suis dit que peut être la section n'est pas adaptée.
C'est justement pour cette raison que j'aimerais savoir: comment calculer la section?
Voila un calculateur qui te permet de déterminer la résistance électrique de ton fil (multiplier par 2 pour A/R)
Pourquoi calculer la résistance du fil Si mon objectif est de directement calculer la section adaptée et que j'ai tous les éléments nécessaires à ce calcul!?
Tous les éléments: OUI (et je les ai tous mentionnés d'ailleurs), mais pas la méthode de calcul de LA SECTION NÉCESSAIRE.
Bonsoir
1) Sur le principe de ta demande : si par « méthode de calcul » tu suggères l'application d'une formule qui n'aurait pas été indiquée, alors :
- il faudrait mieux connaître l'objectif recherché ou les critères à remplir. En d'autres terme, tu veux déterminer la section NÉCESSAIRE À QUOI plus précisément ?
- il manque très certainement des éléments importants, car parmi tous les critères de choix pris habituellement comme référence pour déterminer une section de câble, aucun ne peut ce satisfaire de ceux que tu as exposés.
2) Le câblage existant que tu indiques correspond, pour un courant total de 63 A réparti sur 8 fils en alu de 1,4 mm, à une dissipation thermique linéique moyenne de 11 mW/cm et à un flux thermique moyen de 25 mW/cm². Autant dire qu'il s'agit de valeurs ridiculement faibles, qui n'expliquent pas à elles seules le type de problème rencontré. En tout cas, la section nominale du fil, si elle intervient, ne s'avère ici qu'assez secondaire.
Merci pa5cal.Bonsoir
1) tu veux déterminer la section NÉCESSAIRE À QUOI plus précisément ?
2) Le câblage existant que tu indiques correspond, pour un courant total de 63 A réparti sur 8 fils en alu de 1,4 mm, à une dissipation thermique linéique moyenne de 11 mW/cm et à un flux thermique moyen de 25 mW/cm². Autant dire qu'il s'agit de valeurs ridiculement faibles, qui n'expliquent pas à elles seules le type de problème rencontré. En tout cas, la section nominale du fil, si elle intervient, ne s'avère ici qu'assez secondaire.
1) Je cherche la section minimale qui peut supporter les valeurs précisées.
2) j'aimerais savoir sur quoi vous vous êtes basé pour faire cette conclusion.
Merci
1) La section minimale pour supporter quoi ? ...
Quand on se pose la question de la section minimale d'un fil conducteur, c'est principalement soit pour garantir une chute de tension minimale, soit pour réduire le coût d'achat et d'exploitation sur une période donnée (prix du matériel+facture d'électricité). La limite de fusion du fil est normalement située bien au-delà, et dépend quoi qu'il en soit de son environnement immédiat.
Or ici, pour aucune de ces questions l'on ne dispose encore des éléments permettant le calcul d'une réponse précise : pas de budget, pas de chute de tension maximale admissible dans les connexions, pas de conditions de dissipation thermique...
2) Je me base sur le calcul de résistance (DAUDET78 a donné le lien au post #8), l'expression de la puissance électrique dans une résistance et les formules géométriques relatives aux formules cylindriques (vues à l'école primaire).
Une section de L=1 cm de fil d'alu (résistivité ρ=2,7×10–8Ωm) de diamètre D=1,4 mm (=0,14 cm) présente une résistance de R=175 µΩ, et une surface extérieur S=π·D·L=0,44 cm2.
Lorsque le huitième d'un courant de 63 A le parcourt, soit I=63/8=7,875 A, il dissipe une puissance thermique P=R·I2=0,01085 W, soit une puissance linéique dissipée P/L=10,85 mW/cm (arrondie à 11 mW/cm) et un flux de puissance P/S=24,67 mW/cm2 (arrondi à 25 mW/cm2).
À titre de comparaison c'est dix fois moins que la puissance linéique d'une petite résistance de 1/8 W à couche carbone, et cent fois moins que le flux thermique d'une plaque de cuisson.
Alors si les fils « crament », le problème vient certainement d'autre part que des 1,4 mm de diamètre annoncés.
D'ailleurs, même dans le cas extrême (chute de tension maximale, récepteur en court-circuit, un seul des huit fils branché) une ligne de 100 m (soit 3,5 Ω A/R) ne permettrait qu'un courant maximum de 20,6 A sous 72 V. La puissance dissipée ne serait alors que 6,8 fois supérieure à ce qui a été calculé ci-dessus.
Merci pa5cal de toutes ces explications, elles me sont vraiment très utiles. (je m'excuse du retard).