Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
10/06/2014, 21h23
#31
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
------
Oui ça éclaire, ça marche bien en éclairage d'appoint, mais la lumière est plus violente en fonctionnement "normal" (sur l'adaptateur d'origine)
J'ai pas de résistance 1/2w
-----
10/06/2014, 21h29
#32
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Si tu as deux résistances 10 Ohm 1/4 de W en parallèle, ça fait 5 ohm 1/2W
10/06/2014, 21h37
#33
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Envoyé par DAUDET78
Si tu as deux résistances 10 Ohm 1/4 de W en parallèle, ça fait 5 ohm 1/2W
Ca donne
8.74 V
240mA
J'en profite pour rebondir :
Si je veut contrôler la lumière, je prend en compte l'intensité maximal désirée, ici 500mA avec une résistance de 2.5 ohm / 1W et que je rajoute en série un potentiomètre 1W, disons de 10 ohm, ça me fera un montage que je peut faire varier entre 2.5 et 12.5 ohm et donc de 500mA à 100mA ?
10/06/2014, 21h48
#34
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Envoyé par Bezounours
Si je veut contrôler la lumière, je prend en compte l'intensité maximal désirée, ici 500mA avec une résistance de 2.5 ohm / 1W et que je rajoute en série un potentiomètre 1W, disons de 10 ohm, ça me fera un montage que je peut faire varier entre 2.5 et 12.5 ohm et donc de 500mA à 100mA ?
Faut que le potentiomètre (monté en résistance variable) supporte 500mA . Or un 10 ohm 1W , c'est 320mA . si, à la longue, il crame, faut pas se plaindre
10/06/2014, 21h58
#35
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
J'ai vu des 4w, je pourrais les monter tant que je dépasse pas 632mA
10/06/2014, 22h20
#36
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Heuu, J'aurais du demander avant, mais en faite je comprend pas trop pourquoi pour le potentiomètre en résistance variable ça ce calcul comme ça !
Si ta LED à un Vf de 4V ( par exemple pour 100mA)
Il faut une résistance de 1,25/0,1= 12,5 ohm qui puisse dissiper (au moins) 1,25*0,1=0,125 W)
Le LM317 va chuter 12-1,25-4=6,25V sous 100mA soit une dissipation de 6,25*0,1= 0,625W . sans radiateur, il sera bien chaud
Plusieurs questions en découle :
Le 1.25 du calcul de la résistance est bien la tension typique du LM317T ?
Si j'avais mis en série deux résistances, je suppose que le calcule n'étais pas le même ?
10/06/2014, 22h26
#37
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Par exemple, pour 10 Ohm après la première résistance, il faut calculer 10*(0.5²) = 2.5 W
Donc la première 2.5 Ohm / 1W la seconde 10 Ohm / 3W ?
(Dommage pour l'édition dans un délai imparti )
10/06/2014, 22h29
#38
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Envoyé par Bezounours
Le 1.25 du calcul de la résistance est bien la tension typique du LM317T ?
Oui
Si j'avais mis en série deux résistances, je suppose que le calcule n'étais pas le même ?
10 ohm 1/4W en série avec 10 ohm 1/4W = 20 ohm 1/2W
10 ohm 1/4W en parallèle avec 10 ohm 1/4W = 5 ohm 1/2W
10/06/2014, 22h44
#39
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Envoyé par DAUDET78
Oui
10 ohm 1/4W en série avec 10 ohm 1/4W = 20 ohm 1/2W
10 ohm 1/4W en parallèle avec 10 ohm 1/4W = 5 ohm 1/2W
Admettons si je met en série ma résistance de 2.5 Ohm et le potentiomètre en résistance variable à sa valeur maximum, ici 10 Ohm, je peut me permettre d'en mettre un de 2 W ?
Si je suis le calcul 2.5 Ohm 1 W + 10 Ohm 2W = 12.5 Ohm 3 W au total
Mais si je calcule qu'après ma première résistance de 2.5 Ohm, j'ai un courant stable de 500mA et un potentiomètre de 10 Ohm
Ouais mais donc dans mon cas à moi, comme j'ai dit :
10*(0.5²) = 2.5 W
Et comme tu disais plus haut sur la loi des séries et // :
Racine (P/R) = Racine (2/10) = 447 mA (Alors que mon maxi est de 500 mA)
C'est encore un peu confu, bien que ça le soit beaucoup moins que depuis ce matin
Un énorme merci de ta patiente d'ailleurs
10/06/2014, 22h53
#40
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Mon calcul de puissance n'est valable que si les deux résistances sont égales
Si elles sont différentes
En série :
Réqu= R1+R2 et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=R1*I²) et dans R2 (W2=R2*I²) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
En parallèle :
Réqu= R1*R2/(R1+R2) et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=V²/R1) et dans R2 (W2=V²/R2) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
10/06/2014, 23h08
#41
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Envoyé par DAUDET78
Mon calcul de puissance n'est valable que si les deux résistances sont égales
Si elles sont différentes
En série :
Réqu= R1+R2 et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=R1*I²) et dans R2 (W2=R2*I²) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
En parallèle :
Réqu= R1*R2/(R1+R2) et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=V²/R1) et dans R2 (W2=V²/R2) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
Donc en prenant la résistance 1W et le potentiomètre 3 W :
R1 + R2 = 2.5 + 10 = 12.5 Ohm
W1 = 2.5*(0.5²) = 0.625 W
W2 = 10*(0.5²) = 2.5 W
WTotal = 0.625 + 2.5 = 3.125 W
R1 = 1 W donc c'est bon
R2 = 3 W donc c'est bon
11/06/2014, 15h58
#42
invite5ecc2d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Bon, fallait que je revienne remercier DAUDET78 pour ça patiente, j'ai beaucoup moins de mal maintenant
Au top