Section minimale de câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Section minimale de câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur ?



  1. #1
    evrardo

    Section minimale de câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur ?


    ------

    Bonjour,

    Je voudrais relier une batterie 12v à un convertisseur 12v/220v, la puissance max utilisée sera de 60w environ.
    Savez vous quelle est la section minimale des cables pour ne pas avoir trop de pertes.

    Merci pour vos explications.

    -----
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.

  2. #2
    gcortex

    Re : Section minimale de cables pour une batterie 12v vers un convertisseur

    du 1.5mm² jusque 2m entre la batterie et le convertisseur

  3. #3
    invite6a6d92c7

    Re : Section minimale de cables pour une batterie 12v vers un convertisseur

    Bonjour,

    En comptant un rendement de 0,7, 2m de 1,5mm² (c'est à dire 1m de distance, il y a l'aller et le retour!) créent 1,2W de pertes environ : ce n'est pas beaucoup, mais ça peut être gênant, à toi de voir!


    Les calculs :

    R = ρ*l/S, où ρ est la résistivité du cuivre (1,7.10-8Ω.m), l la longueur en mètres et S la section en mètres carrés. Ici on trouve R = 0.0227Ω, ou 22,7mΩ.

    Si on consomme 60W sur la sortie, avec le rendement du convertisseur, il consommera forcément plus. En prenant une valeur assez arbitraire de 0,7, on obtient Pabsorbée = Putile / 0,7 = 60/0,7 = 85,7W.

    Cela correspond, sous 12V, à un courant I = P/U = 85,7/12 = 7.14A. C'est ce courant qui traverse le câble.

    Ensuite, Ppertes = Rcâble*I² = 0,0227*7,14² = 1,15W.

    On peut aussi déterminer la chute de tension en ligne : Ucâble = Rcâble*I = 0,0227*7,14 = 0,16V, soit une chute de tension relative Ucâble/U = 0,16/12 = 0,013 = 1.3% !


    Voilà pour les explications... Bonne soirée!

  4. #4
    evrardo

    Re : Section minimale de cables pour une batterie 12v vers un convertisseur

    Ouf, Zenertransil, merci pour tes explications très précises.
    Donc 1,5 mm² de section c'est bon?
    De toutes façons, il n'y a pas moins non?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    annjy

    Re : Section minimale de cables pour une batterie 12v vers un convertisseur

    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Ouf, Zenertransil, merci pour tes explications très précises.
    Donc 1,5 mm² de section c'est bon?
    De toutes façons, il n'y a pas moins non?
    Bsr,

    non, mais en plus, dans n'importe quelle déchetterie, 2m de 2,5², voire 4², ça se trouve......
    et plus la section est importante, mieux c'est.....

    cdlt,
    JY

  7. #6
    evrardo

    Re : Section minimale de cables pour une batterie 12v vers un convertisseur

    Citation Envoyé par annjy Voir le message
    Bsr,

    non, mais en plus, dans n'importe quelle déchetterie, 2m de 2,5², voire 4², ça se trouve......
    et plus la section est importante, mieux c'est.....

    cdlt,
    JY
    En plus c'est pas 2m qu'il me faut, c'est 2x30 cm.
    Finalement j'ai utilisé un cable avec des brins (je ne sais pas comment ça s'appelle); bref pas un cable avec un seul brin.
    Je l'ai pris sur un appareil qu'on branche sur l'allume cigare de la voiture.
    ça va aller.

    Merci pour vos conseils.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.

  8. #7
    invite6a6d92c7

    Re : Section minimale de cables pour une batterie 12v vers un convertisseur

    Du multibrins! Ce qu'on appelle du "câble souple", mais qui n'en porte que le nom pour de grosses sections (>35mm²)

    Pour 2x30cm, pas de problèmes... Mais sinon, effectivement, ça n'est jamais un problème d'augmenter la section. Sauf exceptions, je n'utilise jamais de 0,75/0,5mm² : dans les bornes industrielles prévues pour deux fils de 6mm², ça ne tient pas, même avec l'embout c'est un peu limite quand il y a des vibrations! Et ça s'arrache comme un rien... 1mm² au minimum, 1,5mm² quand je peux ; utiliser du 1,5 avec du 2,5 permet en outre d'utiliser un seul type de repères de câbles (c'est compatible)... Et de réduire les frais.

    Évidemment je parle des cas où le courant et la configuration permettrait théoriquement d'utiliser n'importe quelle section, pas des cas où on est obligé de mettre du 1,5mm² voire davantage à cause du courant et/ou des longueurs! J'ai déjà câblé une commande en 4mm²... Avec la puissance en 16mm², certes! Ca fait drôle, ça prend plein de place et c'est super lourd! Mais c'est rare, il faut l'avouer...

    (PS : bonsoir JY!)

Discussions similaires

  1. section cables ?
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Réponses: 9
    Dernier message: 12/12/2012, 15h30
  2. Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 13
    Dernier message: 14/06/2011, 18h58
  3. Section des cables electriques
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/05/2009, 12h26
  4. Section cables
    Par sylvain2006 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 16h59
  5. Section de câbles pour branchement EDF
    Par invitece389bab dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/02/2009, 17h44
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...