section cables ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

section cables ?



  1. #1
    ibtihel

    section cables ?


    ------

    bonjour
    comment alimenter une charge en triphasé + neutre ( puissance totale de 300 kw) en câbles torsadé (conducteurs en aluminium) ... quelle section prendre pour chaque câble ?
    exemple :
    http://www.nexans.fr/France/2012/photo_web_2.jpg
    distance = environ 110 m
    ya t'il des abaques ? soft ?
    merci
    @+

    -----
    Dernière modification par ibtihel ; 13/11/2012 à 00h07.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  2. #2
    f6bes

    Re : section cables ?

    Bjr à toi,
    3x 95 mm2 +1x70mm2 torsadé ou mieux 3x150+1x95 (alu)
    Quelle perte en ligne tolérée ?
    A+
    Dernière modification par f6bes ; 13/11/2012 à 07h54.

  3. #3
    ibtihel

    Re : section cables ?

    bonjour
    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    3x 95 mm2 +1x70mm2 torsadé ou mieux 3x150+1x95 (alu)
    possible de savoir comment vous avez trouver ce résultat ?
    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Quelle perte en ligne tolérée ?
    c'est pour alimenter 6 gros moteurs
    merci f6bes
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  4. #4
    ibtihel

    Re : section cables ?

    Re
    j'ai oublié => perte en ligne tolérée jusqu’à 20v (environ 5%)
    @+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : section cables ?

    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bonjour

    possible de savoir comment vous avez trouver ce résultat ?

    c'est pour alimenter 6 gros moteurs
    merci f6bes
    Bjr à toi,
    Voir ce tableau de "Silec"...derniére page:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...Z2AkWQ&cad=rja
    A+

  7. #6
    ibtihel

    Re : section cables ?

    bonjour
    merci pour le lien ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  8. #7
    invited6422eb2

    Re : section cables ?

    Pour calculer la section des conducteurs, tu fais R=p*(L/S) <=> S=R/(p*L)
    (resistivité du cuivre=0,0176µW.m)

    Bonjour
    L'écriture en rouge est un synonyme de "DANGER", pas un moyen de se faire remarquer
    Quoique "DANGER", ici, semble être le terme adapté à cette formule.
    Dernière modification par invite76532345 ; 13/12/2012 à 07h07. Motif: couleur

  9. #8
    invited6422eb2

    Re : section cables ?

    Resisitivité de l'aluminium: 0,028
    Dernière modification par invite76532345 ; 13/12/2012 à 07h09. Motif: Là, pas de danger !!!!

  10. #9
    romulus123

    Re : section cables ?

    Bonsoir !
    Citation Envoyé par piragno Voir le message
    Pour calculer la section des conducteurs, tu fais S=R/(p*L)
    Non, c'est l'inverse => S = (rho*L)/R
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»

  11. #10
    invited6422eb2

    Re : section cables ?

    Ah, merci de me corriger, je vais changer cette erreur également sur les formules que j'ai noté sur ma calculatrice.

Discussions similaires

  1. Section de câbles MT et BT (1800 A)
    Par invite6ba45cf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 15/09/2011, 09h21
  2. Section des cables electriques
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/05/2009, 12h26
  3. Section cables table cuisson
    Par invite04b1fa72 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2009, 11h09
  4. Section cables
    Par sylvain2006 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 16h59
  5. Comment dimmensionné ma section de câbles
    Par invite6981dec1 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/03/2009, 11h42
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...