Bonjour,
Un fusible avec 230V marchera t'il avec d'autre tension comme du 20V ?
Merci d'avance
-----
Bonjour,
Un fusible avec 230V marchera t'il avec d'autre tension comme du 20V ?
Merci d'avance
Bonjour,
Théoriquement oui, c’est juste le courant qui compte
Bjr à toi,
Un fuse n'est concerné que par le courant (INTENSITE) qui y circule.
La tension indiquée n'est là que pour indiquer la tenue en tension ( isolement)
entre les deux supports de maintien du fuse.
Bonne journée
Merci pour vos réponses
DC20V AC ou DC ?
J'étais sur que c'était ça mais mon prof m'a dit que la tension est aussi concerné.Un fuse n'est concerné que par le courant (INTENSITE) qui y circule.
La tension indiquée n'est là que pour indiquer la tenue en tension ( isolement)
Merci
Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
Tant que la tension est superieur à ton application, et le courant bien calibré pour protéger, tout va bien aller.
en basse tension , mieux vaudrait utiliser des fusibles idoines , comme ceux pour automobiles
Mouais.....Sauf que tu zappes complètement le côté AC ou CC, l'arc d'un courant continu est plus dur à interrompre car il n'a pas les passages naturels par 0 d'un courant alternatif...
Et on devrait causer de PDC aussi (pouvoir de coupure), une batterie de voiture en court-circuit vs 12 piles AA en série ça donne pas tout à fait le même courant de court-circuit...
Dernière modification par Montd'est ; 17/12/2015 à 18h16.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
Bonsoir à tous
Pour le fusible, tant qu'il n'est qu'en mode de "veille" (fonctionnement normal du système protégé), la tension n'a aucune influence sur lui. La remarque de DAUDET78 visait à s'assurer que la chute de tension due à la résistance ohmique du fusible, parcouru par un courant inconnu, était acceptable.
Le problème du fusible et de la tension supportable par lui, c'est au moment où il fond. Comme il est supposé couper l'alimentation, si des précautions ne sont pas prises dans le corps du fusible pour parer à toute éventualité, en particulier une charge inductive pourrait bien amorcer un arc entre les extrémités de la coupure fondante, et maintenir l'intensité, ce qui rendrait la protection attendue, dangereuse.
Merci pour ses détails, j'avais penser au fusible automobile.
En fait j'avais mis dans mon alimentation de labo réglable partir d'un chargeur pc portable 19V qui est maintenant terminé 2 fusible de 1.5A qui relie chacun un module a découpage buck avec limitation de courant.
Je n'ai pas testé si un fusible brûle bien car j'en avait pas assez.
Pendant qu'on y est mon chargeur pc siffle quand la sortie de mon alimentation de labo est vide, on m'a dit qu'il faut pas laisser une alim a découpage a vide, comment y remédier ?
Merci
Merci
....
Une résistance bleeder ?
Une résistance en parallèle avec le 19V qui assure une consommation minimale sur ton alimentation à découpage pour qu'elle ne soit jamais à vide
Justin Bleeder !
Quelle valeur ? 50 ohms ?
Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
Commence avec 1 k, 1 ou 2 W pour voir -> 1/100 du courant max
Bjr à toi,
Concerné n'est PAS une explication !
CONCERNEE en tant que QUOI ?
(je maintiens en TANT qu'isolation entre les deux extrémités du fuse et son support)
Bonne journée
Merci.
Il disait que si on a une autre tension il fallait prendre un fusible avec cette tension.CONCERNEE en tant que QUOI ?
Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
Les fusibles sont souvent spécifiés en AC. En DC il faut se monter très méfiant.
Dans les spécifications on trouve le temps de fusion qui correspond au début de la formation de l'arc, le temps de coupure est lui très différent et correspond à la rupture de l'arc.
Un exemple de fusible commun: Tension d'utilisation AC 500Vac ou 63Vdc.
http://www.schurter.com/var/schurter...SHF_6.3x32.pdf
Dans certain domaine ou on utilise DC, les normes ou les usages sont tatillons sur la qualification des fusibles en DC, exemple le domaine sous-marin qui utilise essentiellement des batteries et du DC.
Non ....
Un fusible marqué 230V est capable de sauter que la tension soit 230 , 180 , 117 ou 12V et d'assurer la sécurité (interruption du courant) à condition que ce soit une tension alternative . En effet, à la fusion du fusible, il se produit un arc électrique et il faut éteindre cet arc, ce qui est facile en AC car le courant s'annule 100 fois par seconde.
Sur un circuit DC (tension continue), ce n'est pas le cas. Et il faut que la longueur du fil fusible soit assez grand pour que l'arc s'éteigne. Donc un fusible 230V AC n'est pas approprié pour couper du 230V DC (surtout sur charge selfique !). D'où ma question de départEnvoyé par Daudet20V AC ou DC ?
Merci.
Oui mais là c'est 20V, y aura t-il des arcs à 20V ?
Je vais acheter d'autre fusible 1.5A 230V et je vais tester si ils grillent bien à 1.5A 20V DC
Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
Ta charge en DC 20V est non-selfique. Donc c'est bon
Là, tu vas avoir des surprises !Je vais acheter d'autre fusible 1.5A 230V et je vais tester si ils grillent bien à 1.5A 20V DC
De mémoire:
- un fusible 1,5A ne grille pas à 1,5A
- un fusible 1,5A grille surement à 3A
Entre les deux ? Il grille au bout d'un certain temps ! et il peut même se transformer en lampe genre "navette" pendant un certain temps
Un fusible ne protège rien en électronique qui crame avant le fusible ! Un fusible sert, en cas de surcharge, à couper définitivement le courant pour éviter de foutre le feu .
Pourquoi donc ? a cause d'une tension continu ?- un fusible 1,5A ne grille pas à 1,5A
- un fusible 1,5A grille surement à 3A
Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
Non, c'est ça spécification, un fusible 1,5A doit supporter un courant de 1,5A à 20°C pendant plus de 1000s.
Pour obtenir une fusion rapide 1s, 0,1s, 0,01s, 0,001s il faut atteindre des courants qui fond N fois le courant nominal 2In, 5In, 10In, 50In etc, il faut regarder les courbes constructeur et choisir le fusible en conséquence.
Souvent on a besoin que le fusible supporte le courant d'appel du système alimenté, le plus souvent c'est de 3 à 10In.
Il est bien évident que le courant de fusion dépend de la température ambiante. Un fusible à Tamb -10°C supportera bien plus de courant qu'à Tamb 50°C
Bsr,
rien de tel qu'une datasheet...
par exemple:
http://www.schurter.com/Components/C...ses/SHF-6.3x32
il y a les courbes temps/courant....
là dessus, le 1A,
pour 1A, ne pète jamais
pour 2A, pète au mieux en 80ms, mais peut-être jamais...
pour 3A, pète en moins d'une seconde....
cdlt,
JY
Moi j'ai un poste à souder à l'arc (10 ~ 140 A de courant selon le réglage) et les tensions d'arc pendant qu'on soude sont indiquées comme étant égales à une vingtaine de volts...
Pas la peinde de gâcher des ressources, ça devrait pas griller:
http://www.farnell.com/datasheets/1955576.pdf
Si tu regardes ce genre de courbe par exemple, bas de page 1: tu te rends compte que faire passer 100 A, même plus dans dans un fusible dit "100 A" ne le grille pas au bout de plus de 1000 secondes.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
Merci.
Donc quelle est la solution ?