[Autre] Variateur Heidenhain en stop
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Variateur Heidenhain en stop



  1. #1
    ibtihel

    Variateur Heidenhain en stop


    ------

    bonjour
    je cherche la doc détaillé du variateur Heidenhain modulaire (UM115d+....) ,car ce dernier refuse de se mettre en "ready" !!
    led ready = OFF
    AC FAIL = ON
    STOA ?
    STOB ?
    quelqu'un à eu affaire à ce bijou ??
    quelle sont les conditions de sont démarrage ??
    photo en pj
    IMG_20170103_100739.jpgIMG_20170103_100734.jpgIMG_20170103_100651.jpgIMG_20170102_144610.jpgIMG_20170103_100723.jpg
    merci d'avance
    @+

    -----
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  2. #2
    ibtihel

    Re : Varaiteur Heidenhain en stop

    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  3. #3
    Thetimax

    Re : Varaiteur Heidenhain en stop

    Bonsoir

    Puisqu'il indique un problème sur le réseau AC et qu'il est en triphasé, peut être qu'une phase est manquante ou tout simplement inversée?
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...

  4. #4
    nornand


  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ibtihel

    Re : Varaiteur Heidenhain en stop

    bonjour
    Citation Envoyé par Thetimax Voir le message
    Puisqu'il indique un problème sur le réseau AC et qu'il est en triphasé, peut être qu'une phase est manquante ou tout simplement inversée?
    pas de phase manquante sur l’entrée Var (entrée contacteur) ,ni après le contacteur qui se trouve à intérieurs du Var et qui alimente une carte d'alimentation sur la URV160
    pour l'inversion des phase ce n'ais pas le cas car ,d'autre moteur sur la machine roule nickel avec cet ordre de phase

    pour nornand
    merci pour ces liens ,que j'ai déja visité (pas de détail sur les signification des alarm via LEDS) ni les conditions de démarrage du VAr.........

    @+

    @+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  7. #6
    ibtihel

    Re : Varaiteur Heidenhain en stop

    bonjour
    il ya du nouveau
    phase mise à la terre , problème réglé de cette phase ===== variateur en "ready" ..........
    merci encore
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

Discussions similaires

  1. Dut gmp , stop !
    Par invitecb7b6c60 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/12/2010, 19h10
  2. Look'n'stop et mediacenter SFR
    Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/06/2009, 11h17
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. [Physiologie digestive] XP Poches pavlov, heidenhain, pylorique... (costaud)
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/03/2008, 16h36
  5. stop
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/07/2006, 16h16
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...