Bonjour à tous,
Désolé pour le titre en anglais mais je ne trouvais pas de bonne traduction.
J'aurais aimé avoir un avis externe pour le choix d'un interrupteur d’arrêt d'urgence.
Voici un bref résumé : en cas de problème l'arrêt d'urgence doit couper l'alimentation d'une électrovanne de sécurité qui se trouve en amont d'un bloc de distribution hydraulique. Les spécs électriques de la vanne sont : 24VDC, 1.7A. Qui dit électrovanne dit charge inductive.
Je possède déjà un arrêt d'urgence (série XA de Idec) mais je ne sais pas s'il convient. Voici les spécifications des contactes :
Si on regarde sous inductive load (DC-13) 30V on voit 1A, ce qui est insuffisant. Mais par contre le "rated current" probablement la limite au niveau thermique est de 5A. Comme il n'est activé que occasionnellement je me suis dit qu'il pourrait convenir. D'autre part, le principe de précaution me dit de choisir la gamme en dessus, c'est quand même une fonction d'arrêt d'urgence.
Quels sont vos avis ?
Salutations
-----