Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
09/08/2019, 15h16
#31
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
61
Messages
17 473
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
------
Il faut mettre 140 ohms pour faire chuter cette tension à sa valeur nominale.
Ce type de transfo est protégé contre le court-circuit du secondaire, ce qui entraîne une régulation très moyenne en général entre à vide et en charge.
-----
09/08/2019, 15h29
#32
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
61
Messages
17 473
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Voici la réponse en image:
Il faut toujours regarder de près les datasheet
09/08/2019, 15h40
#33
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
73
Messages
3 016
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
bien le bonjour
un "truc" à retenir, plus le transfo est "petit", plus la tension à vide est élevée par rapport à la tension en charge
c'est du a la section du fil de bobinage secondaire
Michel
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
09/08/2019, 16h16
#34
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 406
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Bjr Hulk,
Entre "no load" (31.4 v) et "...En tirant 2W je tombe à 26.6 Vac ..", je trouve que la différence n'est pas énorme...si ça doit sortir
du 18 v ?
Reste à savoir s'il tire vraiment les...2 watts !
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 09/08/2019 à 16h18.
09/08/2019, 17h48
#35
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
61
Messages
17 473
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Envoyé par Kabby
J'ai 30v sur les secondaires (transfo chargé ou non).
Oui ses essais manquent de rigueur.
10/08/2019, 07h37
#36
gienas
Modérateur
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
42 838
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Bonjour à tous
Envoyé par HULK28
Voici la réponse en image ...
Ça, pour une surprise, c’est une surprise.
J’imagine que cela ne concerne qu’une variété particulière de transfos.
10/08/2019, 12h27
#37
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Oui pour les très petites puissances, au delà de 6~10VA les valeurs redeviennent plus "normales".
Compte tenu que le courant de sortie nominal est très faible, la section des fils est très réduites et la résistance interne du secondaire est donc plus grande.
D'autant plus que l'objectif de ces transfos est de sécuriser un maximum en cas de court-circuit, donc en prenant une densité de courant élevée pour le secondaire.
On peut estimer cette résistance interne à (31.4-18)/125.10^-3=107 ohms
Pour un noyau de ce type l'induction choisie sera autour de 1.3T, ce qui donne:
Np/Ns=Vp/Vs=230/31.4=7.325 => Ns=998 spires
Pour un courant de 128mA et en adoptant 12A/mm² on obtient une section de fil de S=0.0102mm²
La longueur moyenne d'un enroulement pour une bobine EI30/18 est 5.6cm => L=55.88m
R=rho*L/S=94.5 ohms
Pour 128mA la chute de tension est de:
=> 0.128*94.5=12.1V => 31.4-12.1=19.3V
On est pas loin du compte vu les hypothèses prises pour ce rapide calcul.
Dernière modification par HULK28 ; 10/08/2019 à 13h25.
10/08/2019, 13h45
#39
invite84201484
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Merci beaucoup pour vos réponses! Ce sont vraiment des transfos très particuliers...
Avec 130ohm, je tombe à 18.8Vac
10/08/2019, 13h59
#40
gienas
Modérateur
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
42 838
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Envoyé par HULK28
Oui pour les très petites puissances, au delà de 6~10VA les valeurs redeviennent plus "normales" ...
Merci pour ces précisions que j'ignorais.
Envoyé par HULK28
... l'objectif de ces transfos est de sécuriser un maximum en cas de court-circuit ...
Qu'ils sont donc supposés supporter indéfiniment sans destruction.
Cette condition est insupportable pour un transformateur normal.
10/08/2019, 14h17
#41
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
61
Messages
17 473
Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Oui, on voit qu'en cas de court-circuit la puissance dissipée n'est que de P=94.5*0.128²=1.55W
Ce qui est tout à fait supportable.