Il faut mettre 140 ohms pour faire chuter cette tension à sa valeur nominale.
Ce type de transfo est protégé contre le court-circuit du secondaire, ce qui entraîne une régulation très moyenne en général entre à vide et en charge.
-----

Il faut mettre 140 ohms pour faire chuter cette tension à sa valeur nominale.
Ce type de transfo est protégé contre le court-circuit du secondaire, ce qui entraîne une régulation très moyenne en général entre à vide et en charge.
Voici la réponse en image:
Il faut toujours regarder de près les datasheet![]()
bien le bonjour
un "truc" à retenir, plus le transfo est "petit", plus la tension à vide est élevée par rapport à la tension en charge
c'est du a la section du fil de bobinage secondaire
Michel
Non, rien de rien, je ne regrette rien.
Bjr Hulk,
Entre "no load" (31.4 v) et "...En tirant 2W je tombe à 26.6 Vac ..", je trouve que la différence n'est pas énorme...si ça doit sortir
du 18 v ?
Reste à savoir s'il tire vraiment les...2 watts !
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 09/08/2019 à 16h18.
Bjr même sur Farnell il n'y a pas de mise en garde sur le data sheet . http://www.farnell.com/datasheets/92...122.1564506538
je me serais fait avoir !
Oui pour les très petites puissances, au delà de 6~10VA les valeurs redeviennent plus "normales".
Compte tenu que le courant de sortie nominal est très faible, la section des fils est très réduites et la résistance interne du secondaire est donc plus grande.
D'autant plus que l'objectif de ces transfos est de sécuriser un maximum en cas de court-circuit, donc en prenant une densité de courant élevée pour le secondaire.
On peut estimer cette résistance interne à (31.4-18)/125.10^-3=107 ohms
Pour un noyau de ce type l'induction choisie sera autour de 1.3T, ce qui donne:
V=4.44*B*Sf*Np*f
Np=230/(4.44*1.3*109.10^-6*50)=7311 spires
Np/Ns=Vp/Vs=230/31.4=7.325 => Ns=998 spires
Pour un courant de 128mA et en adoptant 12A/mm² on obtient une section de fil de S=0.0102mm²
La longueur moyenne d'un enroulement pour une bobine EI30/18 est 5.6cm => L=55.88m
R=rho*L/S=94.5 ohms
Pour 128mA la chute de tension est de:
=> 0.128*94.5=12.1V => 31.4-12.1=19.3V
On est pas loin du compte vu les hypothèses prises pour ce rapide calcul.
Merci beaucoup pour vos réponses! Ce sont vraiment des transfos très particuliers...
Avec 130ohm, je tombe à 18.8Vac
Merci pour ces précisions que j'ignorais.
Qu'ils sont donc supposés supporter indéfiniment sans destruction.
Cette condition est insupportable pour un transformateur normal.
Oui, on voit qu'en cas de court-circuit la puissance dissipée n'est que de P=94.5*0.128²=1.55W
Ce qui est tout à fait supportable.
