[Autre] quel protection choisir pour l'automate TM221CE24R?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

quel protection choisir pour l'automate TM221CE24R?



  1. #1
    Yatake

    Question quel protection choisir pour l'automate TM221CE24R?


    ------

    Bonjour

    j'ai pensai un disjoncteur magnétothermique de courbe D à 6 A (https://www.se.com/fr/fr/product/A9F...556-acti9-ic60) mais j'ai trouve trop cher
    sinon un fusible ça va quand même vous qu'ils coutent quasi rien? vous en pensée quoi?

    voici l'automate: https://www.se.com/fr/fr/product/TM2...2C-100-240vca/

    et un fichier:
    https://download.schneider-electric....c_Ref=EAV58623[

    -----

  2. #2
    Yatake

    quel disjoncteur peut être remplacée par un fusible de type T

    bonjour

    ma question je l'ai déjà écrit, ce serai tout
    le disjoncteur servira comme protection pour un automate M221 modicon.

    j'ai seulement compris pour l'instant que un fusible de type T c'est un fusible "temporisée" de 10ms à 100ms. dans mon cas 1A ça suffit.

    merci

  3. #3
    nornand

    Re : quel disjoncteur peut être remplacée par un fusible de type T

    bjr ,

    paf sur le bec , un disjoncteur protège la ligne jamais l'appareil qui est au bout . tu as déjà tout faux au départ .

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : quel disjoncteur peut être remplacée par un fusible de type T

    Bonjour Yatake et tout le groupe

    Citation Envoyé par Yatake Voir le message
    ... ma question je l'ai déjà écrit, ce serai tout ...
    Et pourquoi ouvrir deux discussions?

    Elles sont fusionnées.


    Rappel: un fusible ne protège pas un appareil mais une ligne (électrique).

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    penthode

    Re : quel disjoncteur peut être remplacée par un fusible de type T

    loi de MURPHY 7.22
    [b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]

  7. #6
    PKcSIdur

    Re : quel protection choisir pour l'automate TM221CE24R?

    Je suis pas trop d'accord, un disjoncteur ou un fusible peut très bien protéger un appareil si il lui est destiné. Si un appareil ne supporte pas plus de xx KA alors tu mets un disjoncteur qu'il le limite.

    Il existe des disjoncteurs dit "rapide" pour les appareils comme un automate (courbe Z)

Discussions similaires

  1. quel automate pour création d'une alarme véhicule utilitaire
    Par quentind39800 dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 21/05/2015, 11h34
  2. Aide pour choisir son alarme sans fil - Protection de la maison.
    Par sebastienmax dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  3. Automate/domotique - que choisir pour un gros débutant ?
    Par invite3c4612e8 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/09/2008, 11h40
  4. quel microcontroleur pour un futur automate ?
    Par chatelot16 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 04/11/2007, 14h09
  5. Quel antispyware avec protection en temps réel choisir?
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2006, 18h48
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...