Bonjour à tous,
Je souhaite contrôler un élément chauffant avec un circuit simple composé d'un régulateur de température PID (probablement un PID REX-C100), un solid state relay (50A ou moins), et une sonde de type K.
L'élément chauffant
C'est un simple fil Kanthal A1. Sa "gauge" sera déterminé par le choix du transformateur, et devrait mesurer dans les 30-50 cm.
L'élément chauffé
Il doit atteindre les 500°C.
Après calculs, et en prennant une grosse marge de sécurité, je devrais être dans les 250 kJ nécessaires sans prendre en compte les déperditions.
Resistance Kanthal A1
D'apres ce calculateur, pour 30cm (11.811 inch) on à la résistance suivante associée aux gauges:
https://jacobs-online.biz/calc2.html
20G: 0.84 ohms (diametre de 0.812mm)
24G: 2.12 ohms (diametre de 0.511mm)
26G: 3.38 ohms (diametre de 0.405mm)
Mes calculs
Voici le calcul du temps necessaire pour obtenir les 250 kJ de chauffe en fonction de la résistance de l'élement chauffant et de la tension.
Idéalement, le temps de chauffe devrait être rapide, et de l'ordre de quelques minutes maximum.
I = U/R
Q = R⋅I²⋅t
Pour du Kanthal A1 20G et une tension 12V:
R = 0.84 ohms
I = 12/0.84 = ~14.3 A
250⋅10^3 = 0.84⋅(12/0.84)²⋅t
t = 250⋅10^3 / (12²/0.84) = ~1458 sec
Soit ~24 minutes, ce qui est beaucoup trop long.
Une tension 24V:
I = ~28.6 A
t = 250⋅10^3 / (24²/0.84) = ~365 sec
Soit ~6 minutes, ce qui est déjà plus raisonable.
Une tension 36V:
I = ~42.9 A
t = 250⋅10^3 / (36²/0.84) = ~162 sec
Soit un peu moins de 3 minutes.
Je pourrais aussi doubler un fil pour diviser sa résistance par deux afin d'augmenter le courant.
Par ex pour une tension de 12V ça donnerait:
I = ~28.6 A
t = 250⋅10^3 / (12²/0.42) = ~729 sec
Soit ~12 minutes.
En triplant le fil (12V):
I = ~42.9 A
t = 250⋅10^3 / (12²/0.28) = ~486 sec
Soit ~8 minutes.
Questions
Mes calculs vous semblent corrects?
D'un point de vue sécurité, j'imagine que plus la tension est basse, mieux c'est?
Note: je compte évidemment isoler le circuit et appliquer le plus de précautions possibles.
Au niveau du courant, si j'utilise un SSR 50A j'imagine que je dois garder une marge de sécurité, et rester vers les 40A?
Pour le choix du transformateur, si je comprend bien, je dois regarder deux choses:
- les VA: par exemple si je choisis du 12V 40A je serais dans les 500VA (12⋅40 = 480).
- la tension du secondaire (ex: 12V), et normalement le primaire est en 220V
Quelle marge de sécurité faut-il garder pour les VA?
Quel type de transformateur je dois prendre?
Y a-t-il des astuces pour trouver un gros transformateur qui ne soit pas hors de prix?
Merci d'avoir lu et bonne journée,
Cordialement
-----