Bonjour à tous,
Je possède un onduleur APC Back-UPS Pro 900.
Les batteries d'origine sont des "Kung Long WP7.2-12" et leur résistance interne est de 24mΩ (sur la fiche technique).
Cette référence semble avoir été remplacée par la "WP7.2-12A" dont la résistance interne est de 19mΩ (sur la fiche technique).
(La valeur de résistance interne est la seule différence entre ces deux modèles.)
Comme pour un onduleur l'état de charge de la batterie est quelque chose d'important, je me demande si cette différence ne va pas perturber son fonctionnement.
Pensez-vous que le passage de 24mΩ à 19mΩ représenterait une différence importante pour la gestion du niveau de charge de la batterie par l'onduleur ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, et a ceux qui en avait l'intention.
-----