    Bonjour,

    Je cherche à ramener la concentration de mon BA à 4g/l.

    Pour cela, j'ai augmenté le temps d'extraction (12h au lieu de 7/8h normalement).
    J'ai également diminué le taux de recirculation (62m3/h pour 55m3/h en entrée STEP au lieu de 75m3/h auparavant).
    Je stoppe également la recirculation pendant 3h pour concentrer dans mon décanteur tout en extrayant pas mal pendant cette période.
    Les boues extraites partent en silo épaississeur avec herse afin d'être centrifugées.

    Seulement, je stagne à environ 6g/l...Çà reste un mystère pour moi. J'ai du oublié une étape en route...

    Si vous aviez une suggestion ?!

    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    NocardiA

    Re : Déconcentration bassin d'aération STEP

    Salut.

    T'arrive à savoir la concentration des boues recirculées ??
    Et aussi à quelle concentration sont les boues envoyées dans le silo ???
    Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.

  3. #3
    invite6d2aa34d

    Re : Déconcentration bassin d'aération STEP

    salut,

    Au 13/06 :
    [MS] BA : 5,6 g/l
    [MS] recirc ou extraction vers épaississeur : 12,6g/l
    [MS] épaississeur : 22,6g/l

    Je pense que la concentration dans mon silo épaississeur est trop faible. Elle doit normalement être entre 25 et 35g/l.

    Mais j'ai remarqué que la canalisation qui amène les boues extraites vers le silo est percée à l'arrivée.(la cana arrive par dessus pour déverser dans le clifford).
    Du coup les boues partent dans le clifford du silo mais aussi directement dans le silo et par conséquent un peu en surverse vers le Bassin tampon en entrée.(le trop plein du silo repart en tête de process).
    Ceci expliquant sans doute cela ?!

  4. #4
    NocardiA

    Re : Déconcentration bassin d'aération STEP

    Salut. Commence déjà par écarter tous risques de fuites.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. sonde Redox et O2 bassin d'aération (STEP)
    Par invite4f77d4bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 11
    Dernier message: 22/12/2021, 17h23
  2. Volume d'un bassin d'aération ??
    Par invite32b091fe dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/11/2015, 16h13
  3. Age de boue et régulation bassin d'aération
    Par invite5da33447 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/05/2014, 11h23
  4. graisse dans bassin d aeration
    Par invite4888b91e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2011, 08h51
  5. [Biotechnologie] Bassin d'aération
    Par invite9faef95a dans le forum Biologie
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/04/2009, 18h49