Bonjour à tous,
Je suis chargée du process d’une petite station d’épuration à boues activées de 2500 EH. La step dispose de deux aérateurs suivi d’un clarificateur (pas de silo pour stockage des boues, la déshydratation se fait directement dans le fond du clarif).
Depuis plus d’une semaine je suis à + de 30 mg/l d’ammonium en sortie d’usine alors que j’étais à 3 mg/l Durant plusieurs mois. Pas de modifications des réglages depuis, les MS du BA : 3,9 g/l et MS BA : 4,8g/l … ça va !
Aération 20h pour chaque aérateur. Extraction des boues régulières, pas de nitrates en sortie de station.
Je ne comprends pas pourquoi les ammoniums sont aussi élevés … sachant que l’aération est quasi à son maximum et la station a atteint sa charge max en terme de DBO5 et débit en entrée de step.
Le clarificateur est bourré d’algues vertes car pas assez de débit «*eau stagnante + soleil*» meilleur combot. Est ce que cela pourrait impacter sur ce phénomène ?
Pouvez vous me donner des pistes concernant ce problème ? Je n’ai plus d’idées…
Je vous remercie
-----