Bonjour à tous,
J'essaie actuellement de dimensionner une VMC DF pour un ami.
Pour ce faire, je prends grosso modo les 90% de l'énergie que les constructeurs disent récuperer sur l'air vicié, qui les restitue à l'air neuf.
J'ai donc pris les données météo de la région concernée (station de Reims) avec la température mensuelle moyenne et l'humidité relative moyenne. Je prends le diagramme de l'air humide, et en gros je fais en sorte que l'air entrant récupere 90% de la différence d'enthalpie entre l'entrant et le sortant.
Bref tout ça sur l'année, avec un débit de VMC de 215 m3/h 24h/24 me donne quelque chose du genre 7 600 kWh de chaleur. Cette chaleur est donc "économisée" par le système de chauffe.
Ma question est : l'ordre de grandeur vous parait-il correct? Perso ça me semble vraiment énorme, d'autant plus que les pertes annuelles je les ai chiffrées à 37 000 kWh.
En vous remerkiant !
-----