    bonjour,

    Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation et respecter sans soucis la RT2005 ?

    Pour ma part ma futur M.O.B par sur les bases suivantes :
    Murs exérieurs R=5
    Toit partie basse R=6.8
    Toit partie haute (pièce à grd volume (mezzanine)) R=8.1

    Je ne compte pas le bardage ni le BA13 (ou fermacell suivant les sous)

    ??? merci

    -----

  2. #2
    invite2b1051fe

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    bonsoir,
    tu a de bon taux mais cele ne fait pas tout
    avec un R pareil tu peut finir avec une ventilation double flux
    en effet une vmc simple flux pompe a peut pres 15% du besoin en calorie
    pour chauffer une maison

  3. #3
    invite9d7a05a4

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    avec une VMCDF, au pifomètre je dirais que vous serez à environ deux fois mieux que la RT2005 soit 50kwh/m2/an. Vos valeurs correspondent environ aux isolations recommandées dans ce rapport pour atteindre cet objectif:
    http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf

    attention avec une telle isolation, à prendre les mesures nécéssaires pour ne pas subir l'effet "thermos" en été.

  4. #4
    inviteb9e1fd91

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    Une double flux est prévue.

    Pouvez vous préciser un peu ce que vous en entendez par "effet thermos" et comment y remédier ?

    merci

    (la construction est prévue près de nantes 44, donc peu d'extrème dans les écarts de température)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite9d7a05a4

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    vous trouverez la réponse à votre question en lisant le rapport.

    En été vous risquez d'avoir trop chaud, il faut donc absolument limiter les apports solaires(casquettes, occultations, végétation...). Mais même avec 0 apports solaires vous pouvez avoir chaud ne serait-ce qu'avec les apports de calories internes (personnes, frigo, congelo, cuisine, appareils électriques...).
    Solutions: ventilation nocturne avec inertie thermique interne importante, puits canadien.

    Avez vous intégré le confort d'été dans votre analyse? Car sinon vous risquez de devoir faire appel à la climatisation.

  7. #6
    inviteb9e1fd91

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    effectivement je n'ai pas pris ce paramètre en compte ...

  8. #7
    invite9d7a05a4

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    avez-vous des vitrages côté ouest?

  9. #8
    invite50e618bb

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    Sur une etude thermique reglementaire qui prends donc en compte les conso des auxialires, des moteurs de ventilation, un tres bonne SF donnera le meme resultat qu'un DF 90% de rendement (sauf en chauffage elec ....)

    Comment faites-vous pour avoir un R de 8 en toiture svp.

    Quel type d'isolant mettez-vous pour que l'on ai une idée du déphasage ?

    Et l'isolation sous la dalle ou en périphérie ?

  10. #9
    inviteb9e1fd91

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    "une tres bonne SF donnera le meme resultat qu'un DF 90% de rendement (sauf en chauffage elec ....)"

    je suis surpris, je ne comprends pas pourquoi ?


    Pour le R=8 en toiture je parts sur 2 couches de laine de roche 140mm de Deltarock202 , R=4.05 pour 140mm dc 8 pour 280mm. (selon les données rockwool)

    L'ensemble de l'isolation serait en LR je n'ai pas le budjet pour aller vers la cellulose ou la laine de bois par exemple.

    merci de vos remarques

  11. #10
    invite50e618bb

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    Citation Envoyé par gastonlagrat Voir le message
    je suis surpris, je ne comprends pas pourquoi ?
    L'etude thermique prend en compte la conso des moteurs electrique, une double flux consomme beaucoup plus qu'une simple flux.
    Dans un SF hygro B, les debits moyen sont beaucoup plus faible que sur une DF. Le resultat depend du climat bien sur. Plus c'est rigoureux meilleur est la DF
    voir là :
    http://www.denismateriaux.com/templa.../At1_ALDES.pps

    ET c'est aldes qui le dit aussi, il vend des DF et des SF.

    Citation Envoyé par gastonlagrat Voir le message
    Pour le R=8 en toiture je parts sur 2 couches de laine de roche 140mm de Deltarock202 , R=4.05 pour 140mm dc 8 pour 280mm. (selon les données rockwool)

    L'ensemble de l'isolation serait en LR je n'ai pas le budjet pour aller vers la cellulose ou la laine de bois par exemple.

    merci de vos remarques
    Attention, je ne suis pas sur que les chevrons et/ou panne soient pris en compte pour arriver a R=8. Le resultat serra bon mais peut etre pas au niveau de 8.

  12. #11
    invitef2588dd5

    Re : Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation

    Deplus les perfs annoncées par rockwool ne tiennent pas compte des taux d'humidité réels qui sont atteint surtout dans un climat humide. Le R diminu alors un peu (prendre lambda à 0,04 pour les calculs)

Discussions similaires

  1. combien faut t-il avoir pour passer en seconde sms??
    Par invite78809709 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 8
    Dernier message: 17/04/2008, 18h11
  2. quelle isolation pour une maison du midi
    Par invite4436c42d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/09/2007, 18h10
  3. il faut avoir combien en anglais au bac S pour...
    Par inviteb5e2c77e dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/06/2007, 15h18
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2006, 12h06
  5. Faut-il une CG spéciale si on veut une bonne qualité d'image 2D (Bureau)
    Par invitee6c46d6c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 9
    Dernier message: 10/01/2005, 15h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...