bonjour à tous
je suis tombé sur ce site :http://gilbert.cabasse.free.fr/brico...thermiques.htm
dont je reprends l'extrait
En conséquence, un débit minimum d'aération est imposé par les arrêtés du 24/03/1982 et 28/10/1983 comme indiqué dans le tableau suivant (en m3/h):
Nombre de pièces débit cuisine débit total simple flux débit total simple flux hygroréglable
3 45 75 15
4 45 90 20
5 45 105 25
On voit que le principal soucis est d'évacuer l'humidité, puisque installer une VMC à double vitesse (passant automatiquement en vitesse rapide lorsque l'humidité est trop élevée) permet de diviser le débit minimum par 4. Quand va-t-on rentabiliser cet investissement pour un 5 pièces?
- Je considère 6 mois (180 jours) de chauffage par an, devant élever l'air de 10°C en moyenne
- Capacité calorifique de l'air : 1200 J /m3K
- prix du kWh : 0,08 €
Non hygroréglable Hygroréglable
débit horaire Dh (m3) 105 25
débit annuel Da (m3)=Dh*24*180 453600 108000
Energie a fournir E (kWh) = Da * 10 * 1200 / 3 600 000 1512 360
Coût annuel (€) 121 28.8
l'auteur en clair nous dit que ventiler une maison par une ventilation non hydroréglable nous coutent 121€ et hydrorégable 30 en prenant une élévation de 10 degré de l'extérieure , ce n'est pas beaucoup pour certaine région mais même en prenant le double de température une vmc hydrorégable nous couterait 60€ par an
Si les chiffres sont justes et je fais appel pour cela aux pros du forum , quel est l'intéret d'une vmc double flux ?
merci à vous pour vos réponses
-----