j'ai testé des buses de ciment DN300 dans lequel on a tiré des conduits alu double peau+ isolant de diamètre légèrement inférieur sur 25ml en enterré entre un capteur à air et la maison .Y a-t-il des solutions efficaces et éprouvées pour très bien isoler des grandes gaines (D200 ou D300 si j'ai bien compris)?
il existe aussi des caniveaux béton avec dallettes dans lequel on pose les conduits spiralés alu , enrobés de mousse PU bi-composant (2 liquides mélangés juste au moment de leur mise en place ) , après prise , on arase le surplus et on met la dallette béton et on recouvre le tout..etc..
attention = chaque m2 de capteur à air = 30m3/h est une valeur moyenne , pour 10m3= 300m3/h etc ..
le tout est de dimensionner le diamètre intérieur de la gaine de transfert d'air pour rester en-dessous de 6 à 7m/s, afin d'éviter une trop grande perte de charge
Ex: 10m2 capteur à air = 300m3/h au midi solaire = le maxi pour une belle journée en mi-saison
300m3/h / 3600 = 0.08 m3/s; une gaine de 15cm diam intérieur convient=(4.5 m/s)
si on passe à 1200 m3/h (pour 40m2 de capteurs ) , il faut une gaine de 300 (4.8 m/s) ou 250 (6.7 m/s)
Par contre , il faut ralentir cet air en dessous de 3 à 4m/s pour éviter les bruits de "chuintement" , d'ou répartiteur/plenum puis re-distribution de cet air dans des gaines adaptées à ces vitesses :
chambre =60 m3/h maxi en chauffage = diam=80mm et v=3.4m/s
etc etc...
-----