Bonjour
J'ai estimé les gains énergétiques et financiers de la mise en place d'une horloge programmable sur une VMC simple flux existante : cette VMC extrait de l'air dans 6 douches et 2 sanitaires (le bâtiment est un gymnase).
Je souhaiterais avoir votre avis sur les calculs effectués car les gains me semblent particulièrement élevés (tant mieux mais ça m'étonne un peu).
Le moteur de la VMC est un ventilateur de 125 W : de là, j'ai estimé un débit d'air de 500 m3/h (la RT 2005 indique une valeur de référence de 0.25 W/(m3.h)).
Pour le coeff de dépassement, j'ai pris : Cdep = 1.1
Pour le coeff de fuite réseaux, j'ai pris : Cfres = 1.05
Ces valeurs sont également les valeurs de référence données par la RT 2005.
Cela me donne donc pour les déperditions thermiques de la VMC :
H = 0.34*1.1*1.05*500 = 196.35 W/°C
Pour la conso de chauffage due à la VMC, j'ai pris les valeurs suivantes :
T° moy intérieure : 15°C (le gymnase est peu chauffé)
Durée saison de chauffage : 150 jours (novembre à mars)
T° moy extérieure : 6.5°C (ville : Caen)
Cela donne ainsi une conso de :
C = 196.35*(15-6.5)*24*150/1000 = 6000 kWh/an
soit avec un prix de l'énergie fixé à 0.05 €/kWh :
P = 6000*0.05 = 300 €
Avec maintenant une horloge programmable :
estimation : VMC utilisé de 8h à 18h, soit environ 40% du temps
P = 300*0.4 = 120 €
--> économie sur le poste chauffage : 180 €/an
Pour l'électricité maintenant :
Sans horloge, consommation de :
C = 125*8766/1000 = 1095.75 kWh/an
soit avec un prix de l'électricité fixé à 0.08 €/kWh :
P = 1095.75*0.08 = 87.66 €
Avec horloge :
P = 87.66*0.4 = 35.06 €
--> économie sur le poste électricité : 52.60 €
--> économies globales/an : 232.60 €
Coût d'une horloge programmable avec régulation hebdomadaire : 50 €
1 heure de main d'oeuvre : 25 €
--> coût total : 75 €
TRI = 75/232.60 = 0.32 an soit 4 mois !!!
Très rapide comme retour sur investissement je trouve...
Enfin si des fois le calcul est correct, ça peut donner des idées
J'attend vos avis.
Bonne journée
-----