Isolation mur nord de ma maison en pisé :
- intérieur : placo + lame d'air non ventilée dans certaines pièces, volige décorative non jointive (espace entre 2 planches, qui varie entre été et hiver...) + lame d'air (donc ventilée !) dans d'autres pièces.
Je retiens R=0,3 après lecture des fils traitant de lames d'air
- mur pisé (plus ou moins de galets selon les murs), épaisseur 50 à 60cm. lambda=0,3 à 0,6 ... ou 1 environ, selon les hypothèses.
Je retiens R=1 pour mes murs.
- isolant : j'hésite entre 60 ou 80mm (R=1,5 ou 2) sachant que ça conditionne pas mal mon ossature bois, qui supportera le bardage.
J'hésite aussi quant au type d'isolant : laine de chanvre + liège en partie basse (sur 50 ou 60cm), ou bien laine minérale type panolene façade. Par conviction, mon choix serait fait... Quid de la tenue dans le temps des LDV en panneau pour extérieur ?
- pare-pluie + lame d'air ventilée + bardage extérieur. Quelle R additionnelle ???
bonne journée
-----