Coucou tout le monde, c'est re-moi
Je suis toujours dans mes calculs et j'ai besoin d'aide.
J'essaye de déterminer les déperditions de la maison.
Si je comprends bien, elles se décomposent en:
-déperditions par transmission (à-travers les parois), et
-déperditions par renouvellement d'air.
Pour le calcul des déperditions par transmission, je crois que c'est bon ... enfin, j'espère
J'arrive à 4.265 W (température de base = à -10°)
Pour les déperditions par renouvellement d'air, c'est là que j'ai besoin d'aide
Je trouve la formule 0.34 x (Qv + Qs) x delta t°.
Qv représentant le volume d'air renouvelé.
Dans le cas d'une VMC simple flux hygro, doit-on prendre en compte uniquement le volume d'air extrait, ou faut-il comptabiliser le volume d'air extrait et le volume d'air entrant ?
Merci
-----