Bonjour a tous,
Alors voici la situation:
Je dois renover les parois vitrées d'un batiment, la surface vitrée de ce batiment est de 109m2, et tout les ouvrants sont en simple vitrage et j'aimerais passer à du bouble vitrage. Un devis m'a été fait pour les remplacer par des 4/16/4 + argon avec un U de 1.4 W/m2k
pour 30 000€
Ma volonté etait de connaitre les économies réalisées en passant d'un vitrage U=5.9 a U=1.4
A l'aide d'une feuille Exel, j'ai calculé les différences de pertes thermiques entre les ouvrants actuels ( simple vitrages, 5,9 W/m2,k) et les ouvrants potentiels (1.4) par ce calcul assez simple :
109*5.9=642 et j'ai fais de meme pour les doubles vitrages.
Les gains en termes de pertes thermiques sont édifiants*:
Pour 109 m2 de surfaces vitrées et par heure, les deperditions sont de 642,7 W/m2,k
Pour les les doubles vitrages, les déperditions passe à 152,5 W/m2,k
Ce calcul n'incluant pas certaines données, j'ai donc tenu compte de certain parametres pour réaliser le 2emes calcul comme :
- Un bâtiment ouvert 6 jours / 7
- Une période de chauffe s'étendant sur 6 mois (de début Octobre à Avril)
- Thermostat pour le chauffage réglé à 19°C de 6h30 à 18h00 et 12° en soirée
- Une température moyenne extérieur de 5,62 sur ces 6 mois (région limousine)
et la les choses se corsent ! j'ai donc définis cette formules (mais est elle bonne ?) de :
((642.7*13,38)*11,5*25,5*6)*0, 001 pour la journée=15129,6
((642.7*6,8)*12,5*25,5*6)*0,00 1 pour la soiréé=8357,81
((152.5*13,38)*11,5*25,5*6)*0, 001 pour la journée=3590,07
((152.5*6,8)*12,5*25,5*6)*0,00 1 pour la soiréé=1983,21
Soit un différentiel de 17914,12Kwh pour 6 mois de chauffe*! (15129+8357)-(3590+1983)
vous me suivez toujours ?
Alors ai je bon ?
Autre question, a combien s'eleve le prix du Kwh de gaz aproximativement ?
Ayant bien besoin de votre aide, je compte sur vos réponses !
merci
-----