En consultant les avis techniques de différentes ouate de cellulose pour l'application en insufflation, j'ai relevé ceci :Visiblement le CSTB n'est pas très en avance quant aux questions de parois perspirantes.5.5 Pose d’un pare-vapeur
Pour limiter la diffusion de vapeur d’eau à travers l’isolation et assurer
l’étanchéité à l’air, il faut prévoir, un pare-vapeur continu côté intérieur,
en rénovation par remplissage de cavités, il conviendra de s’assurer
que les éléments constitutifs de la paroi intérieure associés aux
revêtements ont des caractéristiques leur conférant des performances
de pare vapeur :
• La perméance doit être en conformité avec les DTU concernés.
• La perméance du pare-vapeur doit être inférieure à 0,005
g/m2.h.mmHg (Sd ≥ 18 m).
• En zone très froide, la perméance du pare vapeur doit être
inférieure à 0,0015 g/m2.h.mmHg (Sd ≥ 63 m).
• S’assurer que la paroi extérieure est plus perméante que la paroi
intérieure, c'est-à-dire avec une valeur Sd paroi ext. < Sd paroi int.
• Le rapport Sd paroi int. / Sd paroi ext. doit être ≥ 5
Faute de mieux, on peut noter aussi que la règle anglaise des 5/1 est aussi devenue française...
-----