Faut-il un groupe de sécurité sur ballon ecs incorporé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Faut-il un groupe de sécurité sur ballon ecs incorporé



  1. #1
    jopol

    Faut-il un groupe de sécurité sur ballon ecs incorporé


    ------

    Bonjour,

    Je suis en train de brancher un ballon tampon avec un ballon ecs incorporé ( bain- marie) sur ma chaudière et je me pose la question s’il faut brancher un groupe sécurité sur l’ eau froide comme sur les ballons électriques à accumulation ? Sur aucun schéma disponible sur le web ne figure ce genre de groupe. Si quelqu’un pouvait me mettre un lien de fournisseur ou de schéma ce serait une bonne aide.
    Merci d’avance de votre aide.

    -----

  2. #2
    SK69202

    Re : Faut-il un groupe de sécurité sur ballon ecs incorporé

    Bonsoir.

    Sur un ballon électrique le groupe de sécurité est nécessaire, car si la résistance reste en chauffe, suite à un problème quelconque et que l'eau se met à bouillir, l'explosion du ballon peut faire des dégâts considérables.

    Sur un ballon au bain marie, il faudrait faire bouillir le ballon contenant pour que lui même passe en surchauffe, or le problème de surchauffe est traité au niveau de la chaudière, par la soupape thermique et la surpression par la soupape de sécurité 3 bars.

    @+
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  3. #3
    florisound

    Re : Faut-il un groupe de sécurité sur ballon ecs incorporé

    Il est impératif et obligatoire d’avoir un groupe de sécurité sur un ballon ECS même au bain marie et même si pourvue d’un vase d’expansion sanitaire (couleur blanc) si vous êtes raccordé au réseau public
    De plus il doit être mis sur l’eau froide !

    Le retour de l’eau froide du à la dilatation de l’eau doit être désaccouplé du réseau au moyen d’un clapet anti retour .(Rôle du groupe de sécurité)
    La pression lors de la dilatation doit être limité a 6 bars si non votre ballon ce perce ! ou votre réseau eau chaude se détériore joint de robinet .(Rôle du groupe de sécurité).
    Même si présence de vase d’expansion car celui-ci a une durée de vie de 10ans avant regonflage.

Discussions similaires

  1. Au-delà de quelle durée d'absence faut-il couper son ballon ECS ?
    Par invitea0fd285b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2014, 11h01
  2. groupe de securité sur ballon chauffe eau au gaz
    Par invite3baf3e69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2010, 21h18
  3. [Blanc] Probleme groupe sécurité ballon Electrique
    Par invite0d90606b dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/11/2009, 13h02
  4. [Thermique] détartrer un groupe de sécurité (ECS) ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 14/10/2009, 00h16
  5. [Thermique] groupe de sécurité ballon ECS
    Par invitedee9a591 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/02/2007, 00h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...