Bonjour,
Je suis actuellement étudiant et pour terminer mon année scolaire je dois realiser un travail de fin d'étude.

J'ai une chaufferie urbaine à reprogrammer... Cependant je rencontre divers problème dont je n'ai pas les solutions donc j'ai pensé a ce forum et je me suis dis pourquoi pas.

Le circuit de chauffage à une longueur de +/- 5km de long donc il est impossible de calculer les pertes de charges.
Pour vaincre ces pertes de charges, ils le font en calculant la différence de pression entre l'aller et le retour du circuit.
La différence de pression varie en fonction de la température extérieur "f(x)=-1/35x-1,214"

Je dois démontrer que le débit ou le debit² est proportionnel à la temperature extérieur et c'est ici que je coince...
La formule pour calculer la puissance des chaudières est
P=1,161*Q*deltaT
P=puissance
1,161=une constante
Q=mon fameux débit

Si quelqu'un aurais des idées je suis preneur car je suis perdu !!