    Bonjour a tous,

    Ma maison va recevoir une ite + bardage avec remplacement des menuiseries et isolation des combles.

    Ma question est de savoir si l'installation d'une double flux est envisageable et rentable ou bien s'il est préférable de rester sur une vmc Hygro B.


    Je reste dans l'attente de vos avis éclairés.


    Krill

    -----

  2. #2
    invited4f05719

    Re : VMC Double flux ou Hygro type B

    Bonjour,

    Il faut que tu nous mentionnes ton lieu de construction, ton climat, etc...

    Olive

  3. #3
    invite359145da

    Re : VMC Double flux ou Hygro type B

    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Bonjour,

    Il faut que tu nous mentionnes ton lieu de construction, ton climat, etc...

    Olive

    bonjour olive,

    Je suis en seine et marne (77), à la campagne a la limite des champs a une atltidude de 111m, le climat est un climat parisien mais avec des températures plus basses...

    De quels éléments as tu besoin?

  4. #4
    invited4f05719

    Re : VMC Double flux ou Hygro type B

    Merci Krill,

    Effectivement pour ta région, la VMC DF serait un bon investissement. Maintenant, c'est juste un avis (je ne suis pas un spécialiste). Il faut penser à réaliser un bon réseau (perte de charge, bruit: attention aux diamètres des conduits, developpement bactérien en cas de mise en oeuvre baclée) et à l'entretien et changement des filtres. C'est un début de reflexion.

    Olive

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite359145da

    Re : VMC Double flux ou Hygro type B

    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Merci Krill,

    Effectivement pour ta région, la VMC DF serait un bon investissement. Maintenant, c'est juste un avis (je ne suis pas un spécialiste). Il faut penser à réaliser un bon réseau (perte de charge, bruit: attention aux diamètres des conduits, developpement bactérien en cas de mise en oeuvre baclée) et à l'entretien et changement des filtres. C'est un début de reflexion.

    Olive
    J'ai déja pensé a plein de choses, pour le bruit ce n'est pas un soucis, la DF sera installée en sous sol, pour le passage des gaines j'ai également prévu.... reste le problème de charge! Qu'est ce que c'est? tu peux m'en dire plus?

  7. #6
    invite66a5071e

    Re : VMC Double flux ou Hygro type B

    Bonjour,

    En principe une DF s'installe dans une zone chauffée (question efficacité de l'échangeur).
    Perte de charge : plus le tuyau est petit et qu'il y a des virages, plus les pertes de charges seront importantes : débit d'air qui arrivera au final dans la pièce.
    Il faut aussi s'assurer un équilibrage entre insufflation et extraction.
    Le réseau de ventilation doit être le plus étanche possible et isolé.

    Une DF nécessite aussi que la maison soit étanche à l'air (mettre une DF dans une passoire est une hérésie).

    Michel

  8. #7
    invite359145da

    Re : VMC Double flux ou Hygro type B

    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Bonjour,

    En principe une DF s'installe dans une zone chauffée (question efficacité de l'échangeur).
    Quel intérêt puisque le puisage de l'air se fait à l'exterieur?

    Une DF nécessite aussi que la maison soit étanche à l'air (mettre une DF dans une passoire est une hérésie).
    Donc dans une maison, tres bien isolé mais pas étanche a l'air je reste sur l'idée d'une vmc hygro B?

    Sur un point de vue financier, y a t'il un gros avantage a mettre en oeuvre une étanchéité à l'air + DF dans le cadre d'une rénovation totale par rapport a un sytème classique?


    En sachant que la maison est une phenix est il possible d'étanchéiser la passoire?

Discussions similaires

  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  2. vmc simple flux hygro b
    Par invited61863fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/01/2012, 18h54
  3. vme double flux + bouches hygro
    Par invite9e334d63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2010, 22h05
  4. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/09/2010, 11h40
  5. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...